Banco de baterías de la serie 480 VDC - Circuito de control de retroalimentación de corriente de carga fotovoltaica solar

2

Tengo un banco de baterías de plomo-ácido de 480VDC (40 x 12VDC 50Ahr baterías en serie) acoplado directamente a un arreglo solar fotovoltaico de 5.0 Kilowatt [con un rango de salida de 560-580 VDC y una salida máxima de 8.9 Amps). Este simple circuito acoplado funciona bien, pero quiero agregar un dispositivo de control activado por realimentación que limite la corriente de carga del banco de baterías a un máximo de 3.0 amperios con precisión, ya que la radiación solar y la corriente de salida de la matriz fotovoltaica varían. No me preocupa la corriente de carga mínima, solo el máximo de 3.0 amperios. Cualquier sugerencia de circuito sería apreciada.

    
pregunta Lawrence

1 respuesta

1

El esquema muestra dos reguladores de corriente flotantes lineales simples conectados en paralelo.

Con las conjeturas de los rangos de voltaje que el circuito debe operar, el diferencial de voltaje puede ser de 150V. Por lo tanto, la potencia que un regulador lineal debe disipar sería de hasta 150V x 3A = 450W.

450W parece mucho desperdicio, pero la energía solar se habría convertido en calor afuera si no se recolectara de todos modos.

Así que ahora, cómo tener un regulador de corriente flotante de este tipo disipa 450W. Creo que una forma es duplicarla tantas veces como sea necesario y conectarlas en paralelo. Por ejemplo, con 10 de ellos, cada uno está configurado para pasar 0.3A y puede disipar hasta 45W.

En uno de los reguladores, se sugiere cómo conectar un ventilador de CC.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el rioraxe

Lea otras preguntas en las etiquetas