¿Mostrando datos basura en el protocolo RS485 usando pic24f?

2

Estoy trabajando en el protocolo Rs485 usando el microcontrolador PIC24f y el sp3485c como transceptor rs485 ic. He guardado una foto como maestro y otra como esclavo. cuando estoy transmitiendo datos del maestro, mi esclavo no está recibiendo ningún dato por el que muestra datos no deseados (prueba en el depurador pickit3). Por favor, sugiéreme cómo resolver este problema?

    
pregunta Pradeep kumark

1 respuesta

1

Este es el método más común para interconectar dispositivos RS485: -

Notedoscosasimportantes:-

  • 0Vescomúnatodoslosesclavosymaestros
  • Seutilizanresistenciasdeterminacióndeextremodecable(LT)

Aquíhayotroejemplo:-

Yotroaquíqueintentaevitarcorrientesdefallaatierraenunainstalación:-

Estetambiénesbastantebonito:-

Tenga en cuenta que los círculos negros alrededor del par rojo y verde implican un cable apantallado que está conectado a tierra.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas