Casi todos los fabricantes de alternadores prueban el alternador a un factor de potencia de 0.8. Pero cuando se instala en un sitio para la generación de energía, el factor de potencia de trabajo será de aproximadamente 0.9 a 0.95, debido a los reguladores del factor de potencia que utilizan los usuarios. Los fabricantes proporcionan una hoja de datos que especifica cuánto es la corriente máxima en diferentes factores de potencia. Se observa que la corriente disminuye a medida que mejora el factor de potencia. Si es así, ¿disminuirá también la potencia de salida? En el caso de un alternador trifásico de 750KVA, 415 V, 50Hz, la corriente nominal es de 1043 A a 0,8 pf. En unity pf, la corriente de carga total es 835 A según el fabricante del alternador. Si es así, la potencia de salida en esta condición es de 600KVA, es decir, de 600KW. ¿Es este cálculo cierto? Si es verdadero, ¿significa que nunca podemos cargar una carga de 750 KW (sin sobrecarga) en un DG de 750 KVA?