Factor de potencia del alternador en la carga y su efecto en la potencia de salida

2

Casi todos los fabricantes de alternadores prueban el alternador a un factor de potencia de 0.8. Pero cuando se instala en un sitio para la generación de energía, el factor de potencia de trabajo será de aproximadamente 0.9 a 0.95, debido a los reguladores del factor de potencia que utilizan los usuarios. Los fabricantes proporcionan una hoja de datos que especifica cuánto es la corriente máxima en diferentes factores de potencia. Se observa que la corriente disminuye a medida que mejora el factor de potencia. Si es así, ¿disminuirá también la potencia de salida?          En el caso de un alternador trifásico de 750KVA, 415 V, 50Hz, la corriente nominal es de 1043 A a 0,8 pf. En unity pf, la corriente de carga total es 835 A según el fabricante del alternador. Si es así, la potencia de salida en esta condición es de 600KVA, es decir, de 600KW. ¿Es este cálculo cierto? Si es verdadero, ¿significa que nunca podemos cargar una carga de 750 KW (sin sobrecarga) en un DG de 750 KVA?

    
pregunta Anthony

2 respuestas

1

Sí. Las clasificaciones esencialmente dicen que el generador tiene una capacidad máxima de 1043 amperios y el motor tiene una potencia de 600 kW más las pérdidas del generador. El motor y el generador están emparejados para 600 kW a 0,8 pf, 1043 A. En cualquier otro punto de operación, el generador o el motor funcionan a una velocidad mayor o menor que su punto de operación nominal.

    
respondido por el Charles Cowie
0

Sí, sus cálculos son correctos y 600 kW es todo lo que puede obtener del generador. Sin embargo, hay una configuración simple para ejecutar el generador de manera óptima.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Corrección del factor de potencia solo en la línea de servicios públicos.

Las únicas instalaciones con las que estoy familiarizado tienen la alimentación del generador en el sistema después de los transformadores de corriente de corrección del factor de potencia. De esta manera, cuando se ejecuta en el generador, no hay corriente en la alimentación que está siendo monitoreada por el CT y el controlador apaga todos los condensadores.

Otras opciones incluyen alimentar el controlador PF a través de un contacto auxiliar del interruptor LINE. Cuando se abre el interruptor LINE, el controlador PF se apagará, soltará sus contactores y apagará los condensadores.

La opción final, "daft" es reducir el CT cuando el interruptor de respaldo está cerrado.

    
respondido por el Transistor