Condensador del ventilador (ventilador) en el enfriador de agua

2

Tengo un enfriador de agua que tiene un soplador centrífugo en su interior. El soplador falla al arrancar la mayor parte del tiempo, pero he verificado que el motor funciona porque comienza con un ligero empujón. Una ligera asistencia de torsión hace que el ventilador gire, ¿así que el condensador se ha estropeado? Si muevo el soplador en la dirección equivocada, también gira.

Encontré un condensador dentro del enfriador: CBB65 clasificado a 12uF.

Este es probablemente un motor de arranque y funcionamiento del capacitor a partir de la poca investigación que he hecho. El condensador no parece estar abultado o deformado de ninguna manera. ¿Hay alguna forma de verificar si el capacitor se ha estropeado o alguna otra prueba para diagnosticar el problema (si es un problema del motor)?

    
pregunta Carl

1 respuesta

1

Usted escribe que el motor funciona bien cuando lo ayuda a comenzar con un empujón. También que puede iniciarlo en la dirección "incorrecta". Y no se inicia por sí solo (en su mayoría). Esta es una indicación de un capacitor que está muerto o que ha perdido gran parte de su capacitancia.

Con las herramientas limitadas que tiene, hay principalmente una prueba que puede hacer: comprar un condensador de reemplazo e instalarlo. Si arranca el motor de manera confiable cada vez, entonces puede concluir que el problema era el condensador anterior y ya ha arreglado su enfriador de agua (sí).

Acabo de tener un problema similar, con el problema adicional que el envío a África occidental a menudo toma varias semanas o incluso meses y es costoso. Así que aprendí en este foro que incluso una diferencia del 17% en capacitancia puede arrancar su motor.

Si no está dispuesto a comprar un nuevo condensador (supongo, porque está planteando una pregunta aquí, en lugar de solo pedir uno) (no debería ser demasiado caro en relación con toda su máquina de enfriamiento), mire a su alrededor. Taller y ver qué otros condensadores tiene disponibles. O incluso pedir prestado de otro aparato de trabajo. Tal vez encuentre un 10 uF, solo inténtelo. Propongo no superar el 20% de la calificación de la unidad original, es decir, no más de 14 uF.

Noté tu comentario acerca de las pruebas con voltaje de red. Esto es lo que he observado como el "método normal de prueba" aquí en África Occidental (realizado por artesanos que reparan motores pero no tienen las herramientas de prueba adecuadas). Es espectacular y, de hecho, te dará información si logras tener la chispa y la explosión. Es posible que necesite varios intentos (quizás 20), ya que la red es, por supuesto, AC. Necesita desconectarse muy rápidamente después de la carga. Y no te daré conferencias sobre el manejo de la red y los condensadores. Pero sospechamos que su capacitor está muerto y no puede probarlo con la prueba de chispa.

De todos modos, John Birckhead ya ha escrito bonitas instrucciones de prueba. Probar que "no funciona" es más difícil que probar una unidad que funcione correctamente. Entonces, nuevamente, si tiene cualquier otra capacidad disponible, puede volver a verificar si tiene una buena configuración y cómo se comporta un capacitor que funciona. hth

    
respondido por el Martin Zaske

Lea otras preguntas en las etiquetas