La combinación de dos MOV en serie con un descargador de sobretensiones a tierra le ofrece capacidades de supresión de sobretensiones en modo común y modo diferencial. La combinación en serie de los MOVs sujetará un aumento de línea a neutro. Una descarga de cualquiera de las líneas o el neutro a tierra será sujetada por un solo supresor y el pararrayos a tierra. La serie MOV también actuará para limitar la corriente disponible para el descargador.
Un solo MOV (o dos MOV en serie) trabaja para sujetar las sobretensiones de línea a neutro, pero no ayuda mucho para una sobretensión de línea / neutro a tierra. Dividir el MOV en dos elementos de la serie con el pararrayos en el punto medio yendo a la tierra le brinda la protección "más" (a expensas de dos partes adicionales).
La combinación de la serie debe dimensionarse para proporcionar el voltaje de retención necesario (como especuló, cada una podría ser la mitad del valor de un solo MOV) - luego dimensione adecuadamente el pararrayos (basado en la combinación de la serie de un MOV + el descargador) de la misma manera.
Cita una nota sobre el supresor de sobretensiones de EPCOS :
Los descargadores de sobretensiones no deben operarse directamente en el poder
redes de abastecimiento. Debido a la extremadamente baja interna
resistencia de estas redes, una corriente excesiva que
como norma supera la corriente de seguimiento permisible haría
Fluye a través del pararrayos de encendido. El pararrayos ya no
Apaga y puede alcanzar temperaturas muy altas.
Los varistores conectados en serie con los pararrayos están bien
adecuado para limitar la corriente de seguimiento ... Para detener
el descargador de responder durante la operación normal, un
Tolerancia admisible del voltaje de línea de + 10% y una
posible desclasificación del descargador de –20% se tomaron en
cuenta.