¿Debo cambiar la entrada o salida del transformador?

2

Estoy instalando un interruptor de receptor remoto en mis circuitos de iluminación exterior y me pregunto si debo dejar el transformador de 230-12 voltios (500va) con suministro permanente y amp; instale el módulo de interruptor en la salida de 12 voltios o sería mejor cambiar la entrada de 230 voltios.

    
pregunta Alastair

4 respuestas

1

Me gustaría cambiar el alto voltaje. Un transformador de 500 VA desperdiciará energía incluso cuando se descargue.

  

Las pérdidas sin carga son causadas por la corriente de magnetización necesaria para energizar el núcleo del transformador, y no varían según la carga en el transformador. Son constantes y ocurren las 24 horas del día, los 365 días del año, independientemente de la carga, de ahí el término pérdidas sin carga. Se pueden clasificar en cinco componentes: pérdidas por histéresis en las laminaciones del núcleo, pérdidas por corrientes de Foucault en las laminaciones del núcleo, pérdidas I 2R debido a la corriente sin carga, pérdidas por corrientes parásitas dispersas en las abrazaderas, pernos y otros componentes del núcleo, y pérdidas dieléctricas . Las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes parásitas contribuyen con más del 99% de las pérdidas sin carga, mientras que las corrientes parásitas perdidas, las pérdidas dieléctricas y las pérdidas de I 2R debido a la corriente sin carga son pequeñas y, por lo tanto, a menudo se descuidan. La laminación más fina del acero del núcleo reduce las pérdidas por corrientes de Foucault.

     

El mayor contribuyente a las pérdidas sin carga son las pérdidas por histéresis. Las pérdidas por histéresis provienen de las moléculas en las laminaciones del núcleo que resisten ser magnetizadas y desmagnetizadas por el campo magnético alterno. Esta resistencia de las moléculas causa fricción que se traduce en calor. La palabra griega, histéresis, significa "retraso" y se refiere al hecho de que el flujo magnético se retrasa detrás de la fuerza magnética. La elección del tamaño y tipo de material del núcleo reduce las pérdidas por histéresis.

     

Fuente: Copper.org .

Por ejemplo, si las pérdidas sin carga del transformador de 500 VA son del 5% (y no tengo idea si eso es razonable), entonces el desperdicio continuo de energía es de 25 W. Hay 8760 horas en un año, por lo que la pérdida de energía es de 8760 hx 0.025 kW = 219 kWh *. Puede ahorrar energía en todas las horas de inactividad si cambia el primario.

Haz lo correcto!

Referencia:

* Para generar 219 kWh de energía eléctrica con una estación generadora de petróleo o carbón con un 40% de eficiencia se usarían aproximadamente 50 kg de combustible (basado en 10 kWh por kilo de petróleo).

    
respondido por el Transistor
0

Verifique las clasificaciones de voltaje, oh su entrada. Verifique el rango de voltaje operacional. Si tiene un adaptador incorporado para convertir 230 a 12, no necesita el transformador para hacer el trabajo por él.

    
respondido por el xCodeZone
0

Mi respuesta sería cambiar el voltaje / el lado de CC, ya que creo es menos susceptible a los arcos y, por lo tanto, más seguro ... pero creo que habrá algunas opiniones variadas aquí. La otra cara de este argumento es que estarás cambiando corrientes más pequeñas a un voltaje más alto, pero mi instinto dice que el voltaje es la variable principal al decidir qué cambiar en los circuitos de alimentación. Sin embargo, estoy preparado para ser votado por personas mejor versadas en estos temas. En realidad, es más una pregunta para un electricista que un ingeniero eléctrico ...

    
respondido por el vicatcu
0

Me gustaría cambiar el lado de la red. Como ya se señaló, esto evitará pérdidas cuando el circuito esté inactivo. Sin embargo, debe asegurarse de que su circuito de conmutación sea adecuado para lidiar con una carga inductiva de 500VA. Debido a la corriente de entrada y la tendencia de un inductor a mantener el flujo de corriente cuando se elimina el voltaje (eso es lo que a los inductores les gusta hacer), debe ser calificado para transportar estas corrientes y / o utilizar estrategias para reducirlas. Un relé (la solución más simple) debe tener una capacidad de carga inductiva (que será mucho más baja que su capacidad de carga resistiva) y aún así debería tener un margen generoso. 500VA a 230V es un poco más de 2 amperios, así que busque un relé de carga inductiva de 4 o 5A. Si su circuito de conmutación es electrónico (por ejemplo, triac), también tendrá que calificarlo para estas corrientes de conmutación momentáneas.

Puedes reducir estas corrientes con un diseño considerado. Esta nota de aplicación, por ejemplo,

enlace

discute el cambio (con un triac) y es una buena lectura. Muestra cómo deberías

(a) interruptor en el pico del ciclo de la red (cuando el flujo de corriente debido al campo magnético en el inductor cruza el punto cero)

(b) siempre se enciende con la polaridad opuesta al último apagado. Esto se debe a la magnetización remanente del núcleo.

Si puedes hacer eso, puedes reducir seriamente las sobretensiones. La nota de aplicación en realidad muestra las corrientes medidas en un transformador de iluminación de 200VA 12V.

Pero eso es probablemente más de lo que quiere, así que solo use un relé Hunky grande y agradable con una capacidad de carga inductiva grande y agradable en la conexión en vivo del transformador. Cambia la bobina de eso con tu electrónica.

También asegúrese de instalar un interruptor normal con fines de aislamiento de seguridad en el suministro del transformador. Un relé o interruptor electrónico no proporciona aislamiento de seguridad (para cuando desea trabajar en el transformador o las cargas que suministra).

    
respondido por el Ian Bland

Lea otras preguntas en las etiquetas