rareza del transformador de aislamiento

2

Recientemente publiqué una pregunta sobre el corte El cable de tierra en un transformador de aislamiento para que sea realmente aislado. Después de leer las respuestas, decidí que el mejor consejo era volver a conectar el cable a tierra y simplemente usar un adaptador de tres puntas a dos puntas entre el transformador de aislamiento y el DUT. Después de reconectarme a tierra, verifiqué y confirmé que tenía continuidad del cable a tierra desde la toma de corriente de la pared hasta la salida del transformador. Luego, solo por curiosidad, conecté uno de esos probadores de tomacorrientes de Home Depot (los que tienen los tres indicadores iluminados que le indican si el tomacorriente está correctamente conectado). Esperaba que dijera que tenía un "Neutro Abierto" ya que no hay conexión entre las bobinas primarias y secundarias, pero lo que decía era que tenía "Terreno Abierto". Revisé el probador en una toma de corriente de la casa y está funcionando bien.

¿Existe alguna física sobre los transformadores que confundiría a este probador o me está diciendo que aunque creo que tengo buena continuidad a través del cable a tierra, no es lo suficientemente bueno?

    
pregunta John

2 respuestas

3

Esa es la indicación correcta para el transformador en su configuración original.

Con una salida normal, el neutro y el suelo están unidos entre sí en la entrada de servicio, por lo que el comprobador encenderá dos luces: una entre la línea y el neutro y la otra entre la línea y la tierra, ya que la misma tensión aparece en ambos pares .

Con el probador enchufado en el transformador, hay un voltaje entre la línea y el neutro creado por el transformador secundario, pero ahora no hay camino entre su neutro aislado y tierra, por lo que ahora ya no se enciende la luz en el probador, lo que indica "tierra abierta ".

    
respondido por el Dave Tweed
0

La respuesta de Daves tiene sentido si la luz apagada indica un problema. Si hay una luz encendida que indica un campo abierto, entonces es la misma razón, solo una conexión diferente de la luz de neón, porque el suelo no está presente (ahora está aislado del neutro) para detener un potencial Apareciendo entre Live y Neutral:

    
respondido por el Oli Glaser

Lea otras preguntas en las etiquetas