¿Se puede cablear un transformador toroidal como un estrangulador de modo común?

2

Estoy buscando construir un acondicionador de línea de alimentación de CA. Se sugirió que use un transformador con secundarias dobles de 6.3v cableadas en una configuración de choque de modo común. Esto se hace usando los extremos en fase de los secundarios del transformador. Las primarias no se utilizarán en esta configuración y solo se eliminarán. ¿Suena esto como una opción mejor que los versos simplemente usando un estrangulador de modo común ya fabricado para líneas eléctricas?

    
pregunta Johnny Holguin

2 respuestas

2

El acondicionamiento de la línea eléctrica necesita un aislamiento de voltaje razonable entre las dos bobinas que conforman el estrangulador de modo común. Si el aislamiento de voltaje no fuera tan bueno, podría romperse entre las bobinas y un incendio.

Pensé que un transformador estándar que tiene dos devanados secundarios de 6,3 voltios no tendría un aislamiento con una capacidad nominal de unos pocos cientos de voltios entre ellos. Después de todo, ¿por qué deberían hacerlo? Es probable que estén aislados de la primaria, ya sea por distancia o por alguna otra forma de protección contra averías.

En resumen, no puede confiar en este método: obtenga un choke de modo común adecuado que se califique a los voltajes de alimentación de CA que utiliza.

    
respondido por el Andy aka
0

Calzas de modo común hechas con devanado bifilar, como baluns y el uso principal es rechazar el ruido de modo común.

Las aplicaciones típicas son los filtros de línea de alimentación y los buses de datos digitales diferenciales (es decir, Ethernet) y, a menudo, denominados "aislamiento suave".

Los transformadores toroidales pueden actuar como filtro porque incluye elementos R, L y C. Pero el devanado no es bifilar, y también presenta una alta corriente de entrada (debido a la ausencia de brecha en la trayectoria magnética). Además, la saturación de núcleo es posible en corrientes altas.

En el transformador toroidal, la inductancia de fuga entre primario y secundario es baja y actúa como un filtro de paso bajo (primer orden) con frecuencia de esquina habitual de 50 a 200 kHz (20 kHz para transformadores EI), con una tasa de atenuación muy baja. En los filtros de línea ordinarios, la frecuencia de la esquina suele ser de 1 kHz con una atenuación de 60 dB a 1 MHz.

    
respondido por el GR Tech