paneles solares: ¿múltiples superficies de techo en una cadena de inversor?

2

Observe a continuación parte del esquema eléctrico según lo diseñado por la compañía solar:

Alaizquierdapuedeverelinversorusado-DeltaSolivia7.6TL(consulte Manual de operación e instalación para obtener detalles) que admite hasta 4 Cuerdas de paneles solares.

Leyenda en el lado derecho:

  • MP2 y MP3 son diferentes superficies de techo (pendientes). Esto es importante para toda la historia a continuación: Las superficies MP2 y MP3 apuntan hacia diferentes acimuts (por lo que la producción de energía en horas pico en diferentes momentos del día / el voltaje máximo en diferentes momentos);

Puede ver que el diseño tiene solo dos cadenas utilizadas (marcadas como "4" y "6" en el diagrama):

  • La cuerda "6" (la superior) tiene paneles de ambas superficies (!), y es por eso que hice esta pregunta: me parece un gran problema aquí, ya que, nuevamente, los paneles en las superficies de los techos MP2 y MP3 Peak. voltaje en diferentes momentos del día para que los paneles en MP2 y MP3 solo proporcionen el voltaje de los más bajos de ellos !?
  • La cadena "4" tiene paneles de la superficie MP2 (solo), pero también observa que algunos otros paneles solares de la misma superficie MP2 también están conectados a la cadena "6" (probablemente está bien).

¿Alguien puede confirmar si esa es una preocupación válida arriba? Pensé que ese era el punto de venta de los microinversores (que este diseño no tiene), es que cada panel puede producir un voltaje ligeramente diferente, y así la producción de energía se puede combinar de manera eficiente. Es muy extraño (por decir lo menos) que hayan usado paneles con diferentes acimuts, en una cadena ..

Esto funcionará, pero no será óptimo. Lo que deberían haber hecho es: usar una o dos cuerdas para la superficie MP2 que tiene más paneles, y una cadena separada (tercera) para la superficie MP3. ¿Esto tiene sentido?

    
pregunta Tagar

1 respuesta

1

En realidad hago lo mismo en mis micro inversores. Tengo un panel orientado hacia el amanecer vertical en una pared conectada a través de un panel cenital normal de invierno en el techo.

Los paneles tienen una curva de tensión-corriente empapada. Puedes paralelo a ellos. Si uno está en la oscuridad, los diodos evitan la corriente inversa. (Esto se debate sin cesar, así que lo comprobé con un amperímetro para asegurarme de que no haya corriente en el panel oscuro)

El inconveniente es que para cada nivel de iluminación, hay un punto de máxima potencia V-I. Si dos paneles tienen una iluminación diferente (por ejemplo, 1/3, 2/3), entonces no pueden estar funcionando en el punto de máxima potencia (MPP) perfecto, por lo que no obtendrá el máximo posible de ellos.

Pero en realidad no importa. El que proporcione la mayor parte del poder estará cerca de MPP,

En mi caso, tengo 550W de paneles conectados a un micro inversor de 250W. No puedo usar la potencia máxima posible (solo 400W debido al ángulo entre paneles) de todos modos. El punto para mí es aumentar el tiempo que recibo cualquier poder. Aquí se trata del régimen de tarifas hostiles y también del costo relativamente bajo de un panel adicional en relación con el costo del sistema.

    
respondido por el Henry Crun