Normas de seguridad para sistemas de bajo voltaje

2

Estoy buscando normas de seguridad que podrían aplicarse a la pieza del equipo que se describe a continuación.

Básicamente, la pieza del equipo es una carcasa que hereda una batería de 24V 100Wh (2x ) y un cargador de batería apropiado, listo para usar. El cargador de batería usado ( ABC2430 ), tiene un cable de alimentación de CA estándar que en este caso se corta para insertar un interruptor mecánico, así como un conector diferente, ambos instalados en la pared de la carcasa mencionada.

Mi pregunta es, qué normas de seguridad podrían ser relevantes en relación con el cableado interno de la carcasa de los cables que llevan la tensión de la red, el aislamiento de las piezas que llevan la tensión de la red dentro de la carcasa, la conexión a tierra de la carcasa, las distancias a las piezas que llevan la tensión de la red, etc. Se puede abrir sin usar una llave o cualquier herramienta.

Hasta ahora se me ocurrieron los EN60664, EN60335 y EN60950, pero no estoy seguro de si tal vez me perdí uno o hay algo más adecuado.

Editar: Estoy ubicado en Austria, pero el equipo debe cumplir con la normativa CE básicamente en todas partes. La caja se utiliza como suministro de respaldo para equipos de radiocomunicación tanto en interiores como en exteriores.

    
pregunta Jogitech

1 respuesta

1

Observe 60335-2-29 y la directiva de baja tensión (LVD). Asegúrese de leer la página de referencias normativas y siga las que correspondan.

    
respondido por el AlmostDone

Lea otras preguntas en las etiquetas