Haciendo un modelo de un transformador

2

De acuerdo con este link , el circuito equivalente El diagrama de un transformador (visto desde el lado secundario) se ve así:

Ahora, quiero encontrar los valores de las siguientes constantes:

$$ R_p, X_p, R_c, X_m, R_s, X_s \ tag1 $$

Por lo tanto, mi idea fue establecer \ $ V_p = 10 \ sin (2 \ pi ft) \ $ y \ $ n = N_p / N_s = 1 \ $. Ahora varío la frecuencia de entrada y mido una corriente RMS a través del resistor de carga que coloco en serie con \ $ X_s \ $ (en la salida). Si hago eso para seis frecuencias de entrada diferentes, puedo resolver las seis constantes en \ $ (1) \ $.

  

¿Puedo usar ese método para encontrar todas las constantes que describí en \ $ (1) \ $?

    
pregunta Looper

1 respuesta

1

Las pérdidas de núcleo Rc dependen en gran medida de la frecuencia y dependen del nivel, por lo que variar la frecuencia conducirá a un modelado incorrecto de todos los términos R con pérdidas. Espero que el sistema de 6 ecuaciones esté bastante mal condicionado, por lo que es muy sensible a pequeños errores de lectura.

Normalmente, estimamos Rp y Rs a partir de mediciones de CC. Estimamos Lp a partir de una medición en circuito abierto y Lm a partir de una medición a corto circuito, como se describe en el resto del documento que ha vinculado.

    
respondido por el Neil_UK