Símbolo de desconectadores en diagramas de línea única (SLD)

2

¿dónde debería ubicarse la parte móvil de un seccionador cuando se aplica la ruptura, en el lado energizado o en el lado desconectado? ¿Hay algún estándar? Supongamos una cuadrícula simple sin anillo y mencione las fuentes autenticadas todo lo posible, por favor.

    
pregunta Farzin Karimi

1 respuesta

2

La parte móvil está casi siempre en el lado de carga (desenergizado), por las siguientes razones:

  1. Si se trata de un seccionador de tres posiciones (cerrado-a tierra abierto), la carga debe conectarse a la parte móvil para que pueda conectarse a tierra.

  2. Si tiene un seccionador-interruptor-fusible, los fusibles están típicamente en la parte móvil. Desea que la parte móvil esté desenergizada para poder acceder / inspeccionar los fusibles de forma segura.

Puede haber más razones, pero esas son las principales que vienen a la mente en este momento.

Tenga en cuenta que la orientación que se muestra en el dibujo a menudo no refleja la realidad, y en voltajes más altos, muchos seccionadores son rotativos (doble ruptura) o de rotura central, aunque pueden mostrarse en la SLD utilizando el estándar símbolo de seccionador.

    
respondido por el Li-Wen Yip