Tamaño de los cables de la batería

2

Estoy confundido acerca del tamaño de los cables de la batería para un sistema UPS, Cuando la batería se está descargando, la disminución de voltaje y el aumento de corriente a un valor máximo (que depende del valor de final de descarga de la batería) Debo dimensionar los cables de acuerdo con este valor de corriente máxima (final de la descarga), o de acuerdo con la corriente máxima calculada utilizando la tensión nominal (en mi caso, 415 V)

Saludos

    
pregunta Dxtr

3 respuestas

1

Debe dimensionar sus cables para las peores condiciones de operación posibles. Para cables que significan la corriente más alta posible y la temperatura ambiente más alta. Si se produce la corriente más alta al final de la descarga, debe dimensionar sus cables para eso.

No mencionó las corrientes de carga, por lo que asumo que son más pequeñas que las corrientes de descarga.

    
respondido por el Dmitry Grigoryev
1

Siempre debe ajustar el tamaño de sus cables a la corriente máxima esperada, y también debe usar un fusible o disyuntor para proteger los cables en caso de corriente excesiva.

Especialmente en su caso, si le preocupan las corrientes más altas a voltajes más bajos, querrá absolutamente los cables más grandes posibles para minimizar la caída de voltaje.

    
respondido por el R Drast
0

Otro factor que aún no se menciona explícitamente a menudo juega un papel crucial al dimensionar los cables de la batería para los sistemas UPS. Es decir, desea tener en cuenta cómo la caída de voltaje de la resistencia de los cables afecta el tiempo de funcionamiento máximo del UPS. Cuanto mayor es la resistencia de los cables, mayor es la caída de voltaje que causan bajo carga, por lo tanto, se alcanza el voltaje de terminación más rápido (apagado del UPS debido a la protección de subtensión). Si se toma la decisión equivocada, es posible que la carga no tenga suficiente tiempo para apagarse correctamente (o que la vida útil de las baterías sea demasiado corta). Esto es especialmente importante para cargas de alta corriente, ya que la caída de voltaje es proporcional a la corriente de \ $ V = I \ cdot R \ $ por la ley de Ohm.

La elección de los cables más cortos y de mayor diámetro minimiza las pérdidas de voltaje debido a la resistencia del cable, lo que aumenta el tiempo de funcionamiento del UPS. También aumentará la vida útil de las baterías.

Muchos fabricantes de UPS incluyen fórmulas y tablas que ayudan a dimensionar los cables y calcular las estimaciones de tiempo de ejecución. Puede encontrarlos muy útiles (incluso si son para sistemas UPS diferentes pero similares).

    
respondido por el Bill Dubuque