Otro factor que aún no se menciona explícitamente a menudo juega un papel crucial al dimensionar los cables de la batería para los sistemas UPS. Es decir, desea tener en cuenta cómo la caída de voltaje de la resistencia de los cables afecta el tiempo de funcionamiento máximo del UPS. Cuanto mayor es la resistencia de los cables, mayor es la caída de voltaje que causan bajo carga, por lo tanto, se alcanza el voltaje de terminación más rápido (apagado del UPS debido a la protección de subtensión). Si se toma la decisión equivocada, es posible que la carga no tenga suficiente tiempo para apagarse correctamente (o que la vida útil de las baterías sea demasiado corta). Esto es especialmente importante para cargas de alta corriente, ya que la caída de voltaje es proporcional a la corriente de \ $ V = I \ cdot R \ $ por la ley de Ohm.
La elección de los cables más cortos y de mayor diámetro minimiza las pérdidas de voltaje debido a la resistencia del cable, lo que aumenta el tiempo de funcionamiento del UPS. También aumentará la vida útil de las baterías.
Muchos fabricantes de UPS incluyen fórmulas y tablas que ayudan a dimensionar los cables y calcular las estimaciones de tiempo de ejecución. Puede encontrarlos muy útiles (incluso si son para sistemas UPS diferentes pero similares).