¿Las clasificaciones de potencia en la placa de identificación de un motor de CA indican potencia eléctrica o mecánica?

2

Un motor de inducción de CA trifásico de 6 polos está conectado en triángulo y tiene los siguientes valores nominales en su placa de identificación:

  • Frecuencia: 50 Hz
  • Potencia: 22 kW 30 CV
  • RPM: 970
  • \ $ \ cos \ phi \ $ (factor de potencia): 0.80
  • Voltaje del cebador (\ $ V _ {\ text {line}} \ $): 380 V
  • Cebador actual (\ $ I _ {\ text {line}} \ $): 47 A

Dado que la potencia total de un motor de inducción de CA trifásico cuando está conectada en delta es

$$ P_t = \ sqrt {3} \ cdot V _ {\ text {line}} \ cdot I _ {\ text {line}} \ cdot \ cos \ phi $$

Calculo la potencia eléctrica como

$$ P_t = 24.75 \; \ mathrm {kW} $$

pero en la placa de identificación hay dos potencias, escritas como 22 kW y 30 hp (30 hp es 22.37 kW); ¿Son lo mismo?

¿Por qué estoy calculando la potencia \ $ P_t \ $ de manera diferente? ¿Están las clasificaciones de potencia en la placa de identificación de potencia mecánica o eléctrica?

    
pregunta user16307

1 respuesta

2

La potencia que se puede leer en el espacio de nombres es la potencia mecánica que se puede extraer del eje del motor. Lo que calculó es la potencia eléctrica que colocó en el motor. Tiene que haber una diferencia debido a las pérdidas mecánicas / eléctricas (fricción, calor, etc.) en el motor.

Con respecto a los 30 hp: creo que 1 hp = 736 W, por lo que 30 hp = 22080 vatios, que es lo suficientemente cercano a 22 kW.

EDIT

De acuerdo a su fórmula: $$ HP = \ frac {1,73 * E * I * Eff * PF} {746} = \ frac {1,73 * 380 V * 47 A * (\ frac {22 kW) } {24,75 kW}) * 0,8} {746} = 29,5 hp $$ Eso debería estar lo suficientemente cerca de 30 hp.

    
respondido por el koocky