Estoy tratando de seleccionar fusibles para un generador trifásico. Es un generador especializado y el fabricante lo califica en 360 Vrms y 50Arms bajo carga completa. Estoy fusionando las 3 fases individuales antes de que entren en un puente rectificador. Los rectificadores, 3 individuales, están clasificados a 400 A con un ciclo de trabajo del 50%. El rectificador también es capaz de absorber un pulso 3000A no recurrente para 8.3 ms.

La clasificación de voltaje es fácil, tamaño estándar de 600V.

La corriente se hace más difícil. La regla general es sobredimensionar el fusible en un 125% de la corriente de carga completa. Esto nos da 62.5A redondeados hasta 70A. Entonces las cosas se complican más. El generador funciona a 4kHz. Eso no es un error tipográfico, es 4kHz. Debido a la alta frecuencia y al efecto de la piel, el fusible se redujo a 0,8. Esto ahora hace que el fusible 87.5A necesario redondeado a 90A.

A esa corriente y voltaje, todo lo que estoy encontrando son fusibles limitadores de corriente, de clasificación de ramificación. Estos fusibles están clasificados para interrumpir 10000A o más y son del tamaño de mi antebrazo. No creo que necesite fusibles de rama. El generador es un suministro finito y no creo que sea capaz de alcanzar incluso un 1000A.

Me gustaría usar unos fusibles pequeños (el espacio es algo limitado). ¿Hay fusibles pequeños, no clasificados como ramales, que pueda usar?

    
pregunta vini_i

1 respuesta

2

Este es un enlace a los fusibles que utilizamos en los supresores de sobretensiones. Solo necesitaban un índice de funcionamiento de 30 amperios, pero un índice de interrupción de 200KA. He escaneado Internet y se me ocurrieron los mismos fusibles que probablemente hiciste. Los fusibles clasificados para 100 amperios tienen aproximadamente 7.8 pulgadas de largo.

No veo una solución alternativa segura para este problema. Escogí Bussmann porque eran predecibles según nuestros procedimientos de prueba, aunque un poco caros. Considerando el costo del generador, creo que el costo de los fusibles y los portafusibles estaría justificado.

Estos fusibles funcionan a baja velocidad con una leve limitación de corriente incorporada, y se utilizan mejor para generadores de CA y motores. El fusible de valor correcto NO se quemará a menos que ocurra un cortocircuito o que un motor se detenga sin limitación electrónica de corriente.

En la industria de la energía, no se puede hacer trampa ni ir barato por la seguridad.

    
respondido por el Sparky256