De la hoja de datos de Texas Instruments :
9 Recomendaciones de fuente de alimentación
Si el dispositivo está a más de seis pulgadas de los condensadores del filtro de entrada, se necesita un condensador de derivación de entrada, 0.1 μF o mayor de cualquier tipo para la estabilidad.
De Hoja de datos de Fairchild :
se requiere CI si el regulador está ubicado a una distancia apreciable del filtro de la fuente de alimentación.
Aunque todos los circuitos en la hoja de datos de Fairchild muestran 0.33μF y la hoja de datos de TI 0.22μF, NO específicamente dicen un tamaño. Como la hoja de datos de TI dice 0.1 μF o mayor , entonces 0.47μF está bien. Mejor que 3 condensadores en paralelo.
8.2 Aplicaciones típicas
8.2.1 Regulador de voltaje de salida fijo
* Aunque no se necesita un condensador de salida para la estabilidad, sí ayuda a la respuesta transitoria. (Si es necesario, use 0.1-μF, disco de cerámica).
En la salida, TI declara:
8.1.1 Cortocircuitando la entrada del regulador
Cuando se utilizan condensadores grandes en la salida de estos reguladores, es posible que se requiera una entrada conectada a la salida de diodo de protección (Figura 15) si la entrada está cortocircuitada a tierra. Sin el diodo de protección, una entrada corta causas.
la entrada se aproxima rápidamente al potencial de tierra, mientras que la salida permanece cerca del VOUT inicial debido a la carga almacenada en el capacitor de salida grande. Luego, el capacitor se descargará a través de una gran entrada interna para emitir diodos y transistores parásitos. Si la energía liberada por el capacitor es lo suficientemente grande, este diodo, el metal de baja corriente y el regulador se destruyen. El diodo rápido en la Figura 15 desvía la mayor parte de los condensadores a la corriente de descarga alrededor del regulador. Generalmente no se requiere diodo de protección para los valores de capacitancia de salida ≤ 10 μF .
Por lo tanto, puede elegir los capacitores adecuados para la entrada y salida para reducir la ondulación, el ruido, etc.
Iría con la información de la aplicación como se indica en la hoja de datos de TI. La hoja de datos de Fairchild está limitada a solo datos, con una guía de aplicación mínima.