Corriente de desequilibrio en el banco de capacitores

2

Estoy trabajando con un banco de capacitores de 11 kV y estoy tratando de calcular (a mano) la corriente I0 (abajo a la derecha en la imagen adjunta). El circuito es trifásico, 11 kV ph-ph. El amperímetro I0 es el único amperímetro presente en el circuito real, pero solo se utiliza para la protección del banco. (Desconecte si I0 > xxA) Los otros amperímetros se agregan solo para simulación.

En un banco de capacitores balanceado, la corriente I0 es cero, pero me gustaría calcular la corriente en base a las mediciones de los capacitores.

Las simulaciones dieron I0 = 0.2467 A para las condiciones mostradas.

¿Cómo puedo calcular la corriente I0, al conocer los voltajes (11 kV) y el valor de los 6 condensadores?

    
pregunta EirikO

1 respuesta

2

Le recomiendo que use el simulador para empíricamente derivar la ecuación que está buscando.
Comience con todas las tapas del mismo valor, varíe el valor de un par de tapas y obtenga el Io correspondiente.
Creo que la corriente será proporcional al "desajuste" entre los dos topes (por fase), por lo que podrá determinar la constante de proporcionalidad (k) y, por lo tanto, obtener su ecuación (Io = kC). Además, creo que la adición vector de las 3 fases le dará el Io total.

    
respondido por el Guill

Lea otras preguntas en las etiquetas