Soy un tipo de software que trabaja en la codificación de un sistema de control en una placa cuyos diseñadores de hardware ya no están. Si bien tengo todo lo demás funcionando, hay una pieza (una entrada de bucle de corriente de 4-20 mA) que no estoy lo suficientemente clara para comenzar a codificar. Se adjunta la imagen.

J12(elpin2noseusa)eslaentradadelpotenciómetro.HagoqueestofuncionealleerP1.3enmicódigo(0-3Vasignadoalrango0-1023atravésdeADCde10bits).SinembargonoentiendoelcircuitodeJ11.¿SesuponequedeboleerP1.0?¿Cuáleselrangodevoltajealqueseasignanlos4-20mA?Necesitosaberesto,yaqueluegopuedoconfigurarmiMCU(unSilabsc8051F850)demaneraadecuadaparaelADCde10bits.

Editar30/6/17:simulaciónmultisimdelcircuitorelevante(señaladopor@jonk)acontinuación

    
pregunta RamanathanR

1 respuesta

2

120E es solo \ $ 120 \ Omega \ $. Si nos fijamos en J11, está poniendo una resistencia \ $ 120 \ Omega \ $ en el bucle actual. Entonces, esto significa que, a \ $ 4mA \ $ la caída será aproximadamente \ $ 480mV \ $ y a \ $ 20mA \ $ la caída será aproximadamente \ $ 2.4V \ $. Este voltaje se aplica a la entrada (+) de U4A a través de una resistencia \ $ 10 \ Omega \ $ despreciablemente pequeña, por lo que el opamp intenta cambiar su salida para que la entrada (-) sea igual a la tensión de entrada. ( sigue la entrada.)

Puedes decidir cómo quieres manejar estas cosas. Si no hay una corriente, entonces la salida estará cerca de \ $ 0V \ $ y puede que eso le importe. Si hay algo cerca de la unidad \ $ 4mA \ $, entonces verá alrededor de \ $ 500mV \ $ presente. Si \ $ 20mA \ $ entonces cerca de \ $ 2.4V \ $. Todo dentro del alcance de su convertidor, sospecho. Eso es lo que P1.0 debería ver .

EDICIÓN TARDÍA:

El circuito relevante para su \ $ 4-20 \: \ textrm {mA} \ $ subcircuit es el siguiente (y no como lo diagramó):

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

He mantenido los condensadores en su lugar para que todos los detalles estén presentes y puedan usarse para verificar mi trabajo. Pero puede ignorarlos para determinar dónde colocar el medidor.

Un cable del medidor debe estar conectado al suelo. Esto significa que en cualquier lugar que sea conveniente. Tenga en cuenta que J11.1 está conectado a tierra. Así que podrías usar ese pin o cualquier cosa directamente conectada a este para este propósito. Podría usar el extremo de fondo de \ $ R_ {15} \ $, si le fuera más fácil. Podría usar el pin de suministro (-) del LM358 si fuera más fácil. Si tiene alguna pregunta sobre un poco de metal "conveniente" disponible para usted, entonces mida los ohmios desde ese punto hasta J11.1. Si está muy cerca de \ $ 0 \: \ Omega \ $, entonces es probable que estés de acuerdo con ese lugar conveniente.

La otra derivación del medidor debe estar unida al lugar de interés. En este caso, creo que desea cualquier pin o final de un dispositivo que esté conectado a P1.0. Este podría ser el extremo sin tierra de \ $ C_ {18} \ $ o el extremo sin tierra de \ $ R_ {21} \ $ o el pin de salida del LM358 (pin 1) o incluso su entrada (-) pin (pin 2.) Si tiene alguna pregunta sobre qué extremo es cuál, simplemente verifique nuevamente midiendo desde el punto sobre el que no está seguro hasta J11.1. Si está muy cerca de \ $ 0 \: \ Omega \ $, entonces NO es el final correcto y debe considerar el otro extremo como el que probablemente desee.

    
respondido por el jonk