¿Por qué la tensión de red está generalmente por encima del valor nominal?
No estoy hablando de picos de poder, que dejan los márgenes. Estamos hablando de operaciones estándar. Por diseño, la potencia se establece más cerca del margen superior que al medio. Estas son las razones:
Todos los generadores de energía estándar funcionan con una cierta velocidad de rotación que está sincronizada con la frecuencia de la red. La frecuencia de rotación del generador también depende de la cantidad de polos con los que esté equipado; por ejemplo, todos los generadores de 4 polos en redes de 50 Hz funcionan con 1500 / min.
La frecuencia de cuadrícula es casi el único valor constante y constante que puede esperar de la cuadrícula.
A la velocidad fija, la potencia de salida de un generador se regula mediante la excitación de las bobinas de campo y la entrada mecánica en la turbina o el motor. Ambos valores deben ser regulados al unísono. Si aumenta la excitación sin aumentar la entrada mecánica, la máquina se ralentizará y quedará desincronizada, lo que debe evitarse.
Algunos tipos de centrales eléctricas funcionan de forma asíncrona (volante, solar, eólica principalmente), lo que significa que su potencia eléctrica debe ser regulada electrónicamente para ajustarse a la red.
Por varias razones, los proveedores de energía regularán hacia el extremo superior.
Primero, pueden reaccionar más rápidamente para reducir la potencia de salida: desviar un poco de vapor, reducir la excitación, listo. Para reaccionar hacia arriba, primero deben hacer más vapor, lo que lleva tiempo. Así que es más seguro estar en el límite superior.
En segundo lugar, la misma potencia se puede transportar más eficientemente cuando el Voltaje es más alto. Las pérdidas provienen casi exclusivamente de la corriente, un mayor voltaje significa menos corriente, por lo tanto, una menor pérdida, mayor porcentaje de voltaje llega al cliente y solo se pagará la energía que llegue.
Por último, una parte de la potencia utilizada es la resistencia eléctrica pura, que consume más energía con mayor voltaje, lo que lleva a un mayor consumo y mayores ventas. Supongo que esto no es un gran problema.
Ahora los proveedores de energía saben muy bien cuánta energía se consumirá en promedio. Saben cuánto más se necesitará en días especiales como el Día de Acción de Gracias (cada estufa está en acción ese día) o en el día de Superbowl. Planearán con anticipación por bastante tiempo.
La calidad de las líneas de la red se toma en cuenta aquí: si saben que la caída de voltaje dentro de un vecindario es bastante alta, el suministro a ese vecindario se configurará de manera que el voltaje planificado llegue a los clientes, si es posible. Los transformadores entre las redes de alta / media / baja tensión pueden regularse hasta cierto punto. (consulte ULTC en enlace )
Por lo tanto, las caídas de voltaje y también los cambios de fase son la pesadilla de los proveedores: estos dos factores conducen a mayores pérdidas en las líneas, que tienen que pagar por sí mismos.