Ambos tipos de entrada tienen en común que dependen de un interno (a la referencia del PLC), no son "radiométricos" o proporcionales a la tensión de entrada. Para obtener un alto grado de precisión y estabilidad, necesita una referencia externa para que la rotación de la maceta produzca una tensión o corriente conocida y estable (en términos absolutos).
Una vez que tenga la señal, la corriente es más adecuada que el voltaje para la transmisión a largas distancias en un entorno eléctricamente ruidoso. Si la olla está en el mismo gabinete que el PLC, no importa mucho para la mayoría de los propósitos.
La solución más fácil y quizás la mejor es comprar un transmisor de potencia a corriente (o voltaje) que convierta la rotación de la olla a tensión o corriente.
En lugar de usar resistencias, una solución de bricolaje que podría sugerir sería utilizar un regulador de voltaje TO-220 como un LM7805 para producir un voltaje de 5V (lo mejor es agregar un par de condensadores; funcionarán un par de electrolíticos de 10uF / 50V bien). Luego puede usar una olla de valor razonable (como 1K-10K) y conectar el limpiaparabrisas directamente a la entrada del PLC. Si su PLC proporciona una salida de este tipo (5 V), eso sería aún mejor. También puede hacer un convertidor de potencia a corriente, pero es un poco más complicado. Hay los llamados chips transmisores de 2 cables disponibles que hacen la mayor parte del trabajo por usted, consulte las ofertas de Texas Instruments (no Burr-Brown) en su serie XMTR (transmisor). De cualquier manera, obtendrá una precisión de unos pocos por ciento, evitando la influencia de la gran variabilidad de la resistencia del elemento del bote (a menudo +/- 20%).
¿Necesita un disipador de calor con el 7805? Bueno, si la potencia es inferior a aproximadamente 600 mW, generalmente no lo hará, por lo que el elemento de la olla puede ser tan bajo como 200 ohmios (el regulador consume 5 mA o más) antes de que necesite un disipador de calor para entornos razonables. Si el usuario cortocircuita, la salida del 7805 tendrá un límite de corriente y temperatura, lo cual es una situación que amenaza a la vida del regulador pero generalmente sobrevivirá. Agregue un fusible de restablecimiento automático de PTC si desea más protección. También se puede usar una resistencia, pero aumente el capacitor de entrada y calcule la resistencia de modo que haya una entrada de 7-10 V para la resistencia mínima permitida del elemento del recipiente (por ejemplo, 24V-10V / (5mA + 5V / Rpot) = 1.4K para que podría usar una resistencia de 1.3K 1/2-W si limita la resistencia del elemento del bote a 1K o más.