El tipo de aislamiento utilizado determina la ampacidad máxima de un cable. En realidad, este máximo también debe reducirse por razones de seguridad (la carga normal debe ser del 80% de la ampacidad nominal), la temperatura ambiente, las cubiertas blindadas, los conductos o los conductores de energía adyacentes.
El primer sitio es más:
Como puedes imaginar, las ampacidades clasificadas son solo una regla de oro.
Corridas de potencia largas, suponga 15A para # 10.
Los amperios máximos para la transmisión de potencia utilizan la regla de 700 mils por amperio circular, que es muy muy conservadora.
Corta potencia, asume 55A.
El amperaje máximo para el cableado del chasis también es una clasificación conservadora, pero está diseñado para el cableado en el aire y no en un paquete.
Protegen su trasero por:
NOTA: Para las instalaciones que deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional, debe usar sus pautas. ¡Comuníquese con su electricista local para averiguar qué es legal!
Si calcula una caída de voltaje máxima del 3% en un alimentador, esto significa una distancia máxima específica para # 10.
A 120V, 3% significa 3.6V. En 30A, esto equivale a una resistencia del alimentador de \ $ 0.12 \ Omega \ $ o una longitud del alimentador de 120 pies o 60 pies desde el panel. 30A con una carga de más de 60 pies desde el panel viola la caída de tensión máxima del 3%. Demasiada corriente para el aislamiento, que pasaría por un deterioro irreversible y posible incendio, muerte y destrucción.
Puedes hacer los cálculos y calcular el tamaño correcto de cable para la distancia del cable o usando su regla de oro y la mitad de la corriente. Para obtener 30A, doble el área o # 7.