Me gustaría recibir ayuda para comprender las calificaciones de un relé. Es un post largo. Por favor tenga paciencia
Tengo un dispositivo de monitoreo de voltaje trifásico (llamado dispositivo de ahora en adelante), que monitorea la inversión de fase, interrupción, asimetría, etc. El dispositivo tiene un relé con las siguientes clasificaciones:
Salida de relé: 1 C / O
Calificación de contacto: 5A (para "NO") & 3A (para ‘NC’) a 250 VAC / 28 VDC (Resistivo)
Categoría de utilización:
AC - 15 Tensión nominal (Ue): 120/240 V, Corriente nominal (Ie): 3.0 / 1.5 A
DC - 13 Voltaje nominal (Ue): 24/125/250 V, Corriente nominal (Ie): 2.0 / 0.22 / 0.1 A
Este dispositivo se utiliza para controlar un arrancador de motor DOL. El arrancador tiene una bobina de contactor que viene cableada por defecto entre L1 y amp; L3.
L1 directo a la bobina (terminal A2),
y L3 pasa por
T1-start button-T2,
T2-wire-T3,
Botón de parada T3 & sobrecarga térmica-T4,
Bobina T4 (terminal A1).
Ahora,laformamássencilladeconectareldispositivoesquitarelcableentreT2yamp;T3,yconecteT2alcomún(15)enelreléyT3alcontactoNO(18).Entonces,cuandoelsuministroesnormal,eldispositivoactúacomoelcableoriginalentreT2yT3.Cuandohayunproblemaenelsuministro,elreléabreelcontactoNOylabobinadelcontactorsedesactiva.Labobinadelcontactortiene57VAcuandosecierra13VAcuandoestácerrada.
Ahora mi problema es que el voltaje de Línea a Línea es de 400V +/- 5V. El lado de monitoreo del dispositivo está clasificado para este voltaje (415 V). Pero el relé que rompe la línea de la bobina solo tiene una capacidad nominal de 240 VCA por lo que puedo entender. Entonces, ¿es seguro cablearlo de la manera que mencioné? ¿Cuáles son las alternativas?
Responda para cualquier aclaración, ya que mi terminología puede ser difícil de entender.
Gracias de antemano.