¿Se puede usar un cargador de batería de entrada trifásica de 240V de alguna manera con solo una fase de 240V?

2

Me preguntaba si un cargador de batería clasificado para 240 V 60 Hz. La entrada de 3 fases puede funcionar de manera adecuada si solo tengo una fase de 240 V 60 Hz disponible. Sé que hay costosos convertidores de fase disponibles en el mercado, pero quiero intentar evitarlos por razones de costo. Entonces, ¿la fase única de 240 V podría dañar un dispositivo diseñado para entrada trifásica?

El requisito en el lado de entrada es de hasta 11 A a 240 V (3 fases), pero el cargador también tiene una capacidad de hasta 13 A a 208 V. Es posible que pueda obtener una alimentación trifásica de mi compañía eléctrica local, pero a partir de ahora, solo tengo una fase dividida de 120V, lo que significa que puedo obtener fácilmente 240V.

El propósito de este cargador de muy alta salida es solo para eso, cargar rápidamente un gran banco de baterías que puede manejarlo. Mis otros cargadores existentes son bastante lentos, por lo que quise usar este.

    
pregunta David

2 respuestas

1

Un cargador o fuente de alimentación trifásica simple (por ejemplo, sin corrección del factor de potencia) generalmente tiene un puente de 6 diodos como primer elemento (quizás después de algunos componentes de filtrado) en el lado de entrada para crear un bus de CC interno. Querrá verificar esto antes de continuar.

Si conecta una fuente monofásica (del voltaje de fase a fase apropiado) a dos de los terminales de entrada, utilizará solo 4 de los diodos. Esto debería funcionar bien, siempre y cuando mantengas la carga a 2/3 de la clasificación de 3 fases, para no exceder las capacidades de los diodos.

Si el cargador es moderno con corrección del factor de potencia, el circuito de entrada tendrá 6 MOSFET (o quizás IGBT) en lugar de los diodos. En este caso, tendrá que preguntar al fabricante acerca de la operación monofásica. Dependiendo de cómo detecten las corrientes y voltajes para la función PFC, puede o no ser posible.

    
respondido por el Dave Tweed
1

Es extraordinariamente improbable que puedas obtener suficiente CORRIENTE (Amperios) de una sola fase para suministrar correctamente un circuito que fue diseñado para una entrada trifásica. No mencionó ninguna especificación actual, ya sea para el suministro de red, ni para la salida nominal del cargador, ni para lo que necesita para su uso propuesto.

    
respondido por el Richard Crowley

Lea otras preguntas en las etiquetas