Como se explica en Definición de amperaje de transformador de corriente no invasivo :
Puede ayudar a considerar los TC como complementarios a los VT (transformadores de voltaje).
- Los transformadores de voltaje están muy contentos con los circuitos abiertos, pero no les gustan los cortocircuitos. Hay un valor mínimo de resistencia que se puede aplicar como una carga antes de que se exceda la clasificación.
- Los transformadores de corriente están muy contentos con una carga de cortocircuito, ya que es muy fácil mantener la corriente. A medida que la resistencia de carga (llamada "carga") aumenta, el voltaje debe aumentar para impulsar la corriente. En algún momento se excederá la calificación de VA. En el caso de los CT de alta potencia, un circuito abierto puede causar un incendio repentino cuando la tensión alcanza los kilovoltios en un intento de conducir la corriente.
Vuelve a tu pregunta:
Al aumentar el valor de la resistencia de carga o al girar el cable varias veces alrededor del CT, se puede aumentar la salida.
Esto es correcto y es una práctica común. El CT no tiene idea de la cantidad de giros primarios, por lo que solo ve los giros en amperios totales.
¿Pero es una buena práctica reducir el sensor de corriente no invasiva de alta corriente para aplicaciones de bajo amperaje en términos de armónicos, error de fase, etc.?
El artículo
transformador de corriente de Wikipedia dice:
Cambio de fase
Idealmente, las corrientes primarias y secundarias de un transformador de corriente deberían estar en fase. En la práctica, esto es imposible, pero, a frecuencias de potencia normales, se pueden lograr cambios de fase de unas pocas décimas de grado, mientras que los CT más simples pueden tener cambios de fase de hasta seis grados. [2] Para la medición de corriente, el cambio de fase es irrelevante, ya que los amperímetros solo muestran la magnitud de la corriente. Sin embargo, en vatímetros, medidores de energía y medidores de factor de potencia, el cambio de fase produce errores. Para la medición de potencia y energía, los errores se consideran despreciables en el factor de potencia unitario, pero se vuelven más significativos a medida que el factor de potencia se acerca a cero. Con un factor de potencia cero, toda la potencia medida se debe al error de fase del transformador actual. [2] La introducción de medidores electrónicos de potencia y energía ha permitido calibrar el error de fase actual. [3]
El aumento de A-t es preferible al aumento de la resistencia de carga.
Lectura adicional:
Figura1.Lalinealidaddelatensióndesalidasecontrolamedianteelusoderesistenciasdecargadeprecisiónyreduciendolaspérdidasenlabobinasecundariadeltransformador.Estacaracterística,juntoconelcambiodefase,sonunamedidadelacalidadyeldiseñodeuntransformadordecorrientecuandoseutilizaenlaindustriadelagestióndelaenergía.Fuente: OpenSourceMeter.com .