Estoy construyendo un vatímetro digital para mediciones en líneas de alimentación de CA. He revisado muchas notas de aplicaciones y diseños de ejemplo, y me he topado con un motivo ligeramente confuso que se repite en varios diseños de los diseños de TI de Texas Instruments.
Emplean un frontend similar para la medición de voltaje, donde el voltaje de la red se reduce primero utilizando un divisor de voltaje. La señal de voltaje reducido se toma como diferencial y se pasa a través de un filtro de paso bajo antes de ser alimentado a un amplificador de entrada diferencial o directamente a un ADC de entrada diferencial de alta resolución.
Pregunta 1
¿Cuál es el propósito de la conexión de Neutral al fondo de referencia, si resulta en una señal diferencial dañada?
(diagramasimplificadodelaseccióndeentradadelaGuíadediseñodeenchufesinteligentesWi-Fi®CC3200deSimpleLink™)
Despuésdeejecutarunasimulacióndeestecircuitodeentrada,encontréquelaconexiónatierraenlalíneaNeutralhacequelaseñalV_SENSEseamilesdevecesmáspequeñaquelaseñalV_SENSE+,yprovocaunadiferenciadefasequenoesde180°entreellos,loqueresultaenUnaseñaldiferencialsubóptima.Porelcontrario,siseeliminalaconexión,lasseñalesV_SENSE+yV_SENSE-sondelamismamagnitudy180°entresí,creandounaseñaldiferencialperfecta.
¿CuáleselpropósitodeestaconexióndeNeutralalfondodereferencia?
Pregunta2
¿CuáleselpropósitodeusarunvalormáspequeñoparaR5?¿PorquéesquelaconfiguraciónanteriorusaelmismovalortantoparaR5comoparaR6?Cómopuedosabercuándousarcuál?
Esto es en gran parte el mismo que la configuración anterior. Aparte de las diferencias en los valores de los componentes, la diferencia más intrigante está en R5, que es 100Ω en lugar de 1kΩ para R6. Según el documento, la justificación para el valor más pequeño es compensar la impedancia mucho mayor en V_SENSE +. Sin embargo, los resultados de la simulación muestran que las salidas son casi idénticas a las de la configuración anterior. Además, todavía existen problemas de desajuste de magnitud y ángulo de fase.
¿Cuál es el propósito de usar un valor más pequeño para R5? ¿Por qué es que la configuración anterior usa el mismo valor tanto para R5 como para R6? ¿Cómo puedo saber cuándo usar cuál?