Me gustaría saber si es posible probar el canal simplemente
colocando un puente a través del terminal (aplicando una resistencia de 0 ohmios).
¿Funcionará esto? ¿Hay un tipo de termistor que tiene un conocido
temperatura a 0 ohmios?
Realmente no, una resistencia de cero ohmios puede leer la temperatura máxima o la temperatura mínima. Hay una mejor manera.
Generalmente, los termistores se especifican con una temperatura y una resistencia, como 25kΩ a 25C o 30kΩ a 25C o 10k a 25C (los termistores generalmente se construyen para ser una resistencia certian a 25C (pero pueden ser otras temperaturas)). Entonces, todo lo que tendría que hacer es conectar 25k o 10k y observar la temperatura registrada del DAQ, debería ser la misma en todos los DAQ que pruebe, asumiendo que los DAQ tienen las mismas constantes de termistor en su software.
Si conoce la curva del termistor en el interior del DAQ, podría calcular cuál sería la temperatura con una resistencia determinada. O podrías experimentar con prueba y error. Comience con 10k y luego intente 30k.
Los termistores tienen una curva , generalmente se definen por 3 constantes, A, B y C. Esto define una curva exponencial y define la conversión de la resistencia a la temperatura. Si el DAQ tiene la capacidad de cambiar esas constantes, puede cambiarlas al termistor de su elección y simular la resistencia. Si no puedes cambiar esas constantes, entonces está bien, pero quizás quieras investigar un poco cómo funcionan esas ecuaciones.