Este relé proporciona los relés de la serie para un apagado seguro y los relés paralelos para un encendido seguro (retención). Esto mitiga los errores punto único de falla .
Los relés tienen dos modos de falla:
- el contacto está cerrado mientras debería estar abierto
- el contacto está abierto mientras que debería cerrarse
Esto puede ser causado por defectos mecánicos o contactos soldados o quemados.
Cuando se requiere un encendido o apagado confiable, por ejemplo, en entornos industriales ( EX ) o entornos médicos, estos tipos de relés Proporcionar mayor seguridad y confiabilidad.
Del manual:
Se utiliza para energizar de manera segura (ETS = energizado a seguro) y desenergizar (DTS = de-energizado a seguro) componentes del sistema en aplicaciones de la industria de procesos.
Operación
- ¿Son diferentes de un relé normal?
Sí, ya que proporcionan pruebas y mayor seguridad.
Del manual:
Hay 2 salidas separadas disponibles, cada una con 2 contactos en una fila (DTS) o paralelas entre sí (ETS) para energizar y desenergizar los componentes de manera segura. De acuerdo con los procedimientos de seguridad, solo se puede utilizar un circuito de salida a la vez.
Caso 1, DTS: Dos relés en serie se apagarán juntos. Si un relé falla y permanece cerrado , el otro relé seguirá abierto. Por lo tanto, el estado final es abierto .
Caso 2, ETS: Dos relés en paralelo se encenderán juntos. Si un relé falla y permanece abierto , el otro relé seguirá cerrándose . Por lo tanto, el estado final está cerrado .
- ¿Y por qué algunos contactos están conectados en paralelo y otros en serie?
Para activar o desactivar de forma confiable.
Prueba
- ¿Y luego cuáles son las entradas de prueba? (La hoja de datos dice que estas entradas son para probar contactos de retransmisión, pero ¿cómo?)
Las tres entradas de prueba se utilizan para probar los relés individuales. Al aplicar las señales de prueba de acuerdo con la instrucción en 5.1 Comprobación funcional , un técnico puede observar el funcionamiento correcto o incorrecto de ambos relés.
Al aplicar señales de prueba a través de X1 & X3 y X2 & X3 o X1, X2 y amp; X3 los relés se pueden cambiar individualmente y todos juntos.
Ver el diagrama y la tabla lógica:
(Fuente:Weidmüller)
(Fuente:Weidmüller)
Estopermiteforzarmodosdefallaquepuedendeterminarsemidiendolaresistenciaatravésdeloscontactosdesalida.LasentradasdeseñalA1yA2nodebenusarsedurantelaprueba.
Consultela manual para obtener más detalles.