tierra de tierra a dsub9 shell

2

Tengo un recinto que contiene una línea de tierra. Tiene un bus de tierra de latón que está conectado a:

  • la toma de tierra de entrada de un conector IEC320-C14 de red monofásica de 120V
  • el pin de tierra de salida de un conector monofásico NEMA 5-15R de 120V
  • terminal de tierra para un SMPS autónomo con una caja de metal

El recinto es ABS, por lo que no me he molestado en conectarlo a tierra.

Estoy considerando agregar otra conexión a tierra desde el bus a un L717SDE09P conector DSUB9. La carcasa del conector es de acero estañado. Tiene "indentaciones de conexión a tierra" que supongo que son las indentaciones del lado exterior (pin) de la carcasa.

Actualmente estoy considerando pasar un cable trenzado de cobre desde el bus de tierra a algo en categoría de engaste de anillo . El anillo se sentaría en el interior del gabinete entre una arandela y una tuerca en uno de los tornillos de cabeza del DB9. ¿Es este un enfoque viable? ¿Hay algo que me esté perdiendo?

    
pregunta Reinderien

1 respuesta

2

Es una buena idea conectar a tierra las carcasas de los conectores DSUB. Vea aquí una descripción de primera mano de lo que podría suceder si no lo son: ¿Para qué sirve la" correa de conexión a tierra "en un conector D-SUB?

Un conector de engarce en el anillo en los tornillos que se conecta a un cable que va al bus de tierra debería funcionar bien. De hecho, hice casi exactamente lo mismo en uno de mis proyectos y no he tenido problemas.

    
respondido por el HaLailah HaZeh