2

En la India el corte de energía es a menudo. Y la mayoría de las casas se instalan con la batería Inver, para realizar copias de seguridad hasta que vuelva la energía. Pero como todos los inversores no se comportan como ups, se produce una pequeña brecha entre la conmutación de alimentación, es decir, de la alimentación principal a la alimentación de la batería. La brecha dura aproximadamente de 1 a 2 segundos. Y durante ese intervalo mi enrutador se apaga por razones obvias. ¿Puedo hacer algo para cubrir esta brecha y evitar que baje? He intentado usar dos condensadores de 220uF paralelos a la entrada de la fuente de alimentación en el enrutador, pero no ocurrió nada notable. La fuente de alimentación para el enrutador es de 12 V 0.5 A. Por favor, ayuda.

    
pregunta Rishabh

1 respuesta

2

Algo un poco más barato que un UPS de voltaje de red es como: -

quepuedeleersobre aquí . Hace lo que usted quiere sin que el inversor / componentes aumenten para producir voltaje a nivel de la red.

El problema con la única solución de su capacitor es que los capacitores deben ser bastante grandes, y por lo general usaría supercapacitadores . Eso lleva a una gran gestión de la corriente de entrada. Y dado que la mayoría de las súper tapas son 2.7V, alguna forma de ecualización de voltaje cuando las apilas para aumentar el voltaje. Un circuito práctico, seguro y confiable se complica rápidamente.

Si desea un proyecto, hay muchos circuitos de bricolaje en línea para este escenario exacto. Si simplemente quiere una solución, compre una de las cosas similares mencionadas anteriormente.

    