Necesito información sobre la diferencia principal entre un medidor de energía de CORRIENTE COMPLETA y un medidor de energía KWH, si existe. Cualquier enlace o información sobre recursos sería de gran ayuda.
Gracias
Necesito información sobre la diferencia principal entre un medidor de energía de CORRIENTE COMPLETA y un medidor de energía KWH, si existe. Cualquier enlace o información sobre recursos sería de gran ayuda.
Gracias
"Medidor de corriente total" es un término jerárquico de la industria para un (probablemente) medidor monofásico usado para medir la corriente de red de CA en la que se mide la corriente completa directamente a través del medidor, como opuesto a, por ejemplo, sistemas de medición del tipo de transformador de corriente donde la corriente se convierte en una variable indirecta que se mide con un medidor que no mide directamente la corriente real.
Esta referencia " Lectura automatizada del medidor Información clave para los miembros "dice en la página 6
Este documento La "validación de medidores no utilitarios para la clasificación NABERS" señala algunas consecuencias prácticas importantes y áreas de aplicación. Viz -
Los medidores de electricidad ... son "corriente completa" (conexión directa), donde todos los la electricidad fluye a través del medidor, o CT metros, donde la electricidad fluye a través de un transformador de corriente que reduce la electricidad para fluir a través del medidor por una relación definida.
Un medidor de corriente completo se usa generalmente para cargas de hasta 100 amperios y medidores de CT para cargas mas grandes Una excepción a esto es cuando pequeños medidores electrónicos montados en paneles Se instalan sistemas que utilizan CT independientemente del flujo actual
Todos los medidores de electricidad que no sean de utilidad con CT deben ser validados (y corregidos si necesario) por un electricista o ingeniero eléctrico con licencia para garantizar que el La relación CT (factor de multiplicación del medidor) y el cableado están configurados correctamente.
Pero
Nota: Un medidor de corriente completo mide actual (Amperios) y no energía (KwH) pero es probable que un medidor de kWh utilice uno entero Métodos de medición de transformadores actuales o actuales.
Lea otras preguntas en las etiquetas energy