¿Cómo puedo medir los voltajes en cada fase de un sistema trifásico, usando un microcontrolador?

2

¿Cómo puedo medir voltajes en cada fase de un sistema trifásico? La medición debe ser procesada por un microcontrolador.

¿Hay algún chip especial disponible, o necesito usar la Transformer ordinaria - > técnica ADC ??

    
pregunta Saneesh A T

1 respuesta

3

Si se trata de un sistema de frecuencia y voltaje de red conectado a la red, puede utilizar 3 transformadores de cada fase a neutro para proporcionarle voltajes bajos para procesar con un ADC.

Si confía en trabajar directamente con alto voltaje, puede usar escaladores resistivos de alto voltaje a entradas ADC.

But:

¿Qué esperas que haga un "chip especial" para ti?
 ¿Calificaría un ensamblaje de PCB hecho a medida, ya que seguramente existirá, y qué esperaría pagar?

Los CI a continuación están diseñados para aplicaciones de medidores de energía y hacen mucho más de lo que ha pedido, pero es casi seguro que proporcionan lo que desea como un subconjunto de sus capacidades.

Maximiza un IC (cuesta alrededor de $ 20/1) que puede ser casi exactamente lo que quieres:

Baja potencia, multifunción, polifase, extremo frontal analógico

  • El MAXQ3180 es una medición de electricidad dedicada front-end que recopila y calcula el voltaje de polifase, la corriente, la potencia, la energía y muchas otras mediciones y parámetros de calidad de potencia de una carga polifásica. los Los resultados calculados pueden ser recuperados por un maestro externo a través del bus de interfaz de periféricos en serie (SPI ™) en el chip. Este bus también es utilizado por el maestro externo para configurar el funcionamiento del MAXQ3180 y monitorear el estado de las operaciones.

  • El MAXQ3180 realiza mediciones de voltaje y corriente usando un ADC integrado que puede medir hasta Siete pares de señales diferenciales externas. Se usa un octavo par de señales diferenciales para medir la temperatura del troquel. Un amplificador interno ajusta automáticamente el ganancia de canal actual

La conexión es la parte fácil :-) -

O$12dedispositivosanalógicos. Hoja de datos ADE7754

  • Alta precisión, compatible con IEC 687/61036 Compatible con 3-Phase / 3-Wire, 3-Phase / 4-Wire y cualquier tipo de servicios trifásicos Menos del 0.1% de error en la medición de potencia activa en un Rango dinámico de 1000 a 1 Suministra energía activa, energía aparente, voltaje RMS, RMS actual y datos de forma de onda muestreados Calibración de potencia digital, fase y desplazamiento de entrada Sensor de temperatura en chip (4C típico después de la calibración) Umbrales programables por el usuario en el chip para voltaje de línea Detecciones de saturación y SAG Interfaz serie compatible con SPI con interrupción Línea de solicitud (IRQ) Salida de pulsos con frecuencia programable Los ADC propietarios y DSP proporcionan una alta precisión sobre Grandes variaciones en las condiciones ambientales y el tiempo Suplemento individual de 5 V

Si esto no está en la red o no está en la red eléctrica o no está en el voltaje de la red, puede haber consideraciones especiales para asegurar que sus mediciones reflejen lo que usted quería determinar. Por ejemplo, un alternador trifásico accionado por un motor de gasolina, un inversor cuasi sinusoidal o una salida de turbina eólica podría presentar frecuencias de onda, frecuencias, tasas de cambio de voltaje y más que desafiaron un sistema basado en supuestos basados en la red. / p>

Este tipo de instrumento hará el trabajo duro por usted, a un precio, con los datos disponibles a través de RS232. Desde aquí

O esto también con RS232 (ópticamente aislado)

    
respondido por el Russell McMahon

Lea otras preguntas en las etiquetas