Líneas de transmisión paralelas

2

Estoy estudiando el sistema de prueba RTS 96 para una simulación del sistema de energía en Matlab . Me he dado cuenta de que, bajo el archivo de datos de sucursal, hay algunos buses que tienen dos líneas que los conectan. Por ejemplo (de Table-12.txt ) entre los autobuses 115 y 121

ID#       =  Branch identifier.
             Inter area branches are indicated by double letter ID.
             Circuits on a common tower have hyphenated ID#.
Lam-p     =  Permanent Outage Rate (outages/year).
Dur       =  Permanent Outage Duration (Hours).
Lam-t     =  Transient Outage Rate (outages/year).
Con       =  Continuous rating.
LTE       =  Long-time emergency rating (24 hour).
STE       =  Short-time emergency rating (15 minute).
Tr        =  Transformer off-nominal ratio.
             Transformer branches are indicated by Tr <> 0.

 ID  From  To  L -  Perm.     Tran.   R     X     B   Con LTE STE Tr
 #    Bus Bus miles Lam-p Dur Lam-t   pu    pu    pu  MVA MVA MVA pu
A25-1 115 121  34   .41    11  0.8  0.006 0.049 0.103 500 600 625 0
A25-2 115 121  34   .41    11  0.8  0.006 0.049 0.103 500 600 625 0

¿Es la razón puramente física, es decir, la introducción de redundancia para aumentar la seguridad del sistema? Cuando se trata de modelar, ¿puedo combinar esto en una línea de transmisión (con los parámetros adecuadamente modificados)?

    
pregunta Erik M

1 respuesta

3

Colocar dos o más líneas de transmisión (transformadores, cables, ...) en paralelo es una forma común de obtener mayor capacidad y redundancia contra fallas únicas. También le permite poner una línea fuera de servicio para mantenimiento, mientras que la segunda línea lleva la carga.

Matemáticamente, obtendría los mismos resultados al combinar las líneas de transmisión paralelas, pero perdería la capacidad de simular un escenario donde solo una de las dos líneas de transmisión está en uso. Simular escenarios de contingencia ("¿qué sucede si una línea tiene una falla?") es una de las razones principales por las que hacemos análisis de sistemas de energía, por lo que tendería a modelar las dos líneas de transmisión como dos elementos separados.

    
respondido por el Li-aung Yip