Estoy estudiando el sistema de prueba RTS 96 para una simulación del sistema de energía en Matlab . Me he dado cuenta de que, bajo el archivo de datos de sucursal, hay algunos buses que tienen dos líneas que los conectan. Por ejemplo (de Table-12.txt ) entre los autobuses 115 y 121
ID# = Branch identifier.
Inter area branches are indicated by double letter ID.
Circuits on a common tower have hyphenated ID#.
Lam-p = Permanent Outage Rate (outages/year).
Dur = Permanent Outage Duration (Hours).
Lam-t = Transient Outage Rate (outages/year).
Con = Continuous rating.
LTE = Long-time emergency rating (24 hour).
STE = Short-time emergency rating (15 minute).
Tr = Transformer off-nominal ratio.
Transformer branches are indicated by Tr <> 0.
ID From To L - Perm. Tran. R X B Con LTE STE Tr
# Bus Bus miles Lam-p Dur Lam-t pu pu pu MVA MVA MVA pu
A25-1 115 121 34 .41 11 0.8 0.006 0.049 0.103 500 600 625 0
A25-2 115 121 34 .41 11 0.8 0.006 0.049 0.103 500 600 625 0
¿Es la razón puramente física, es decir, la introducción de redundancia para aumentar la seguridad del sistema? Cuando se trata de modelar, ¿puedo combinar esto en una línea de transmisión (con los parámetros adecuadamente modificados)?