¿Cantidad de corriente de salida que necesita el regulador de voltaje?

2

Estoy tratando de elegir un regulador de voltaje. Una de las métricas que sigo viendo es la salida actual, por ejemplo, "Corriente de salida hasta 800 mA".

¿Eso significa que la suma de corriente que el resto de mi circuito consume y está conectada a la fuente del regulador, tiene que ser < 800 mA? P.ej. si tengo (estos son en su mayoría inventados):

  • MCU a 50 mA
  • sensor a 20 mA
  • pantalla LCD a 100 mA
  • chip bluetooth a 40 mA
  • módulo de memoria a 60 mA

¿Entonces mi corriente de salida del regulador, que está activando todo esto, debe ser al menos 270 mA (= 50 + 20 + 100 + 40 + 60)?

    
pregunta JDS

1 respuesta

3

La especificación de "corriente de salida máxima" para un regulador de voltaje es, de hecho, la corriente máxima que puede entregar a una carga (con un disipador térmico apropiado, y la debida consideración por la pérdida de energía debido al diferencial de voltaje de entrada / salida).

    
respondido por el Peter Bennett