Debes confiar en las especificaciones de tu PSU.
El estándar ATX tiene varias versiones. La asignación de potencia entre los rieles de 3,3 V, 5 V y 12 V es muy diferente entre los diseños de PSU ATX más antiguos y más nuevos.
El ATX original (1995)
La especificación de distribución de energía definió que la mayoría de las unidades de suministro de energía
La alimentación debe proporcionarse en rieles de 5 V y 3,3 V, porque la mayoría de los
componentes electrónicos (CPU, RAM, chipset, PCI, AGP y tarjetas ISA) utilizados
5 V o 3,3 V para la alimentación. El riel de 12 V solo fue usado por fans y
Motores de dispositivos periféricos (HDD, FDD, CD-ROM, etc.)
En ATX12V 2.0:
La mayor parte de la potencia ahora se proporciona en rieles de 12 V. El estándar especifica que
Dos rieles independientes de 12 V (12 V2 para el conector de 4 pines y 12 V1)
para todo lo demás) con protección de sobrecorriente independiente son
Necesario para cumplir los requisitos de alimentación de forma segura (algunos de muy alta potencia).
Las unidades de suministro de energía tienen más de dos rieles, las recomendaciones para tales fuentes de alimentación grandes son
no dadas por la norma).
La potencia en los rieles de 3,3 V y 5 V se redujo significativamente.
Actualizar:
En " ATX12V Power Supply Design Guide, v2.31 " (Se publicó en 2008, a poco viejo, pero puede tomarlo como referencia), proporciona la distribución de potencia de los rieles de 3.3V / 5V y 12V de 180W a 450W, y su correspondiente máximo. límite actual. En la página 69, proporciona: para una fuente de alimentación ATX 450W, la potencia típica de 5V + 3.3V < 120W, y riel 5V tiene un máx. Curren 15A. .