Puesta a tierra de la red de distribución HV

2

Tengo la impresión de que una de las razones por las cuales la red de distribución de alto voltaje está conectada a tierra es para disipar los efectos ambientales eléctricos (por ejemplo, un rayo en la línea).

Para la distribución de alta tensión a larga distancia (275kV - 400kV como se usa en el Reino Unido), la distribución es delta-conectada. ¿No tengo claro cómo se conecta a tierra una línea conectada en delta (que, como está conectada en delta no tiene referencia a tierra) en este escenario?

He oído hablar de transformadores en zig-zag, pero sé poco sobre ellos. También estoy atascado en el hecho de que la conexión en zig-zag está en la secundaria, por lo que el primario (delta) todavía no tendrá ninguna referencia a la Tierra. / p>     

pregunta wevcore

1 respuesta

3
  1. Las fuentes de alimentación delta de alto voltaje solo van a las cargas delta . Sería demasiado peligroso molerlos de cualquier manera. Los inductores gigantes y los capacitores PFC compensan parcialmente las variaciones de voltaje. En el caso de un golpe corto o relámpago, los fusibles en línea y los huecos de arco gigantes sujetan parte del exceso de energía, y los interruptores de desconexión rotativos gigantes pueden desconectar la alimentación hasta que esté estable nuevamente.

  2. Otro punto serio es que la potencia delta solo necesita 3 cables , con su voltaje exacto a tierra desconocido, pero se sabe que está dentro de un cierto rango siempre que las 3 fases tengan fugas en cantidades iguales De corriente en el aire y cada fase tiene igual carga. Correr un cuarto cable para un neutro aumentaría la complejidad de la alimentación trifásica de alto voltaje y complicaría el arco eléctrico, la descarga de corona, el control de PFC y más circuitos de desconexión y fusión serían necesarios. El aislamiento significa desconectar el neutro de una fuente de apagado y una fuente dañada, por lo que no tener un neutro en los cables de distribución de alto voltaje / alto potencial evita muchos problemas potenciales.

  3. Las cargas de alto voltaje en una subestación importante reducen el voltaje a unos 75KV, lo que se reduce nuevamente en las áreas de viviendas locales a aproximadamente 7,200 VCA. Todavía está en formato delta hasta que los transformadores locales de punto de uso que suministran energía a fábricas y hogares conviertan la energía a 120/208 WYE, 277/480 WYE, 120/240 de alto nivel para fábricas más antiguas, o 347/600 WYE para Canadá.

  4. Una configuración WYE y de fase dividida 120/240 tiene un neutro conectado a tierra , pero también puede impulsar las cargas delta. Los ingenieros eléctricos del edificio tienen la opción de energía delta / WYE o de fase dividida, o combinaciones de los tres.

  5. Los transformadores en zigzag son otra opción y utilizan un devanado adicional para recuperar el grifo extra necesario para un neutro conectado a tierra. Encontré este artículo que trata sobre el diseño de ZigZag con tanto detalle como quiera leer. Los conceptos básicos son:

  

Un transformador en zigzag es un transformador especial con un zigzag   o conexión en espiral "estrella interconectada", de manera que cada salida es   la suma vectorial de dos (2) fases compensada en 120 °. Sus aplicaciones son   para la creación de una conexión neutral faltante de un sin conexión a tierra   Sistema trifásico para permitir la conexión a tierra de ese neutro a una tierra   punto de referencia y también la mitigación de armónicos, ya que puede suprimir   triplete (3, 9, 15, 21, etc.) corrientes armónicas, o suministro   Potencia trifásica como autotransformador (que actúa como principal y   secundaria sin circuitos aislados), y para suministrar no estándar,   Cambio de fase, potencia trifásica.

  1. Las alimentaciones delta de menor voltaje a 600 VCA o menos pueden implementar algunos otros trucos, como la conexión a tierra de una esquina (principalmente por razones de seguridad en algunos motores trifásicos), o tener condensadores y resistencia en cada fase a tierra en lo que se llama una tierra de alta impedancia.

  2. Estos 'trucos' de cableado y devanado no disminuyen el peligro de descarga sino que ayudan a equilibrar las fases relacionadas con la tierra, y algunas cargas no pueden funcionar bien con un alimentación flotante delta , como dispositivos de supresión de sobretensiones y equipos de monitoreo de línea que verifican el voltaje y la corriente de fase, y el voltaje de fase a fase.

respondido por el Sparky256