Salida del tacómetro del ventilador Intel de 12 V CC a la entrada del PLC de 24 V CC

2

Estoy trabajando en un sistema de supervisión de rotación del ventilador de refrigeración, y estoy planeando usar mi antiguo ventilador de refrigeración de 4 V Intel E18764 12 Vcc de 4 cables para probarlo (ya que no tengo acceso al ventilador real de 24 VCC). Eventualmente lo voy a usar) pero no soy muy aficionado a la electrónica, así que me preocupaba si lo estaba haciendo bien. Necesito una señal de ~ 24 Vcc del pin del tacómetro del colector abierto para mi entrada digital PLC. La fuente de 12 Vcc para el ventilador es actualmente una batería de 9 Vcc. ¿Puedo hacerlo así con una resistencia pull-up?

Intelventiladordeenfriamiento"modelo" En mi elegante modelo LTspice parece que funciona, pero no conozco las características reales del transistor interno del ventilador, por lo que no confío en él (ni mis habilidades para usar el programa).

    
pregunta stuomas

2 respuestas

2

Las entradas digitales PLC 24 V vienen en dos variedades:

  • El sumidero de corriente requiere una alimentación de 24 V para encenderlos. (Supongo que esto es lo que estás usando).
  • La fuente de corriente requiere una conexión a tierra para hundir la corriente obtenida de la entrada.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Abra la salida del colector a la entrada de PLC de sumidero actual.

Suponiendo que está utilizando una entrada de hundimiento actual, la mejor manera de hacerlo sería usar una unidad convertidora o un optoaislante industrial, pero no es infrecuente utilizar una resistencia pull-up. Los valores en el cálculo a continuación provienen de la especificación de PLC en otra pregunta que respondí. El suyo debería ser similar, pero valdría la pena verificarlo para garantizar información confiable.

Valor R4

Se garantiza que el PLC se encenderá a 3 mA / 11 V en la entrada. Vamos a darle 12 V para facilitar las matemáticas. R4 entonces tiene que caer 12 V a 3 mA. \ $ R = \ frac {V} {I} = \ frac {12} {3m} = 4 ~ k \ Omega \ $. El siguiente valor más bajo es 3k9.

P2 actual

Ahora verifique la corriente máxima a través del transistor del ventilador que se muestra como 30 mA máx. Cuando Q2 está en R4 tendrá 24 V a través de él. \ $ I_ {max} = \ frac {V} {R} = \ frac {24} {4k} = 6 ~ mA \ $. Estamos bien. De hecho, podríamos disminuir R4 a 3k3 para un margen de PLC adicional si quisiéramos.

Disipación de potencia R4

Por último, compruebe la potencia nominal de R4. El peor de los casos será si el ventilador se detiene con Q2 encendido. \ $ P = VI = 24 \ cdot 6m = 150 ~ mW \ $. Una resistencia de 1/4 W sería suficiente.

Vuelva a ejecutar los cálculos para sus componentes y debería poder hacerlo funcionar.

Si, por casualidad, tiene una entrada de fuente actual, simplemente haga una conexión directa a su transistor de colector abierto.

    
respondido por el Transistor
1

No para descontar las respuestas finas que ya tiene, pero es posible que no necesite hacer nada.

La salida del tacómetro es de colector abierto, y se "supone" que es buena hasta 30 voltios (pero no hay garantías). Así que puedes conectarlo directamente y conectar una resistencia pullup.

También significa que algunas soluciones pueden no funcionar, ya que la salida del tacómetro no puede generar ningún voltaje.

---- Ok, mientras estaba escribiendo, Transistor ha publicado una versión más completa de mi sugerencia.

    
respondido por el Mark