50kW 60Hz 246V Inversor

2

Necesito configurar un inversor de 50 kW para una casa, pero no quiero vender mis riñones para que esto suceda. Por favor, tolere el absurdo de esta solicitud antes de que la rechace. En el pasado, recuerdo haber montado un controlador de transformador de 60Hz (ajustable) con dos 2N3055 y funcionó muy bien. Recuerdo que también usé otros tubos y obtuve enormes niveles de potencia pico antes de que explotaran los componentes, así que sé que este tipo de cosas es una posibilidad.

Estaré usando 48 voltios (72 o 96 puede ser una opción) y lo conduciré con baterías de ciclo profundo. El consumo de energía constante se estima en 25 kW, aunque si todo funciona al mismo tiempo, los motores arrancan, etc., he duplicado la clasificación. Realmente no queremos que la energía disminuya cuando algo comienza durante 20 segundos. Tengo ganas de usar algunos transformadores de carga de montacargas o simplemente agregar bobinas a un transformador 220-408 para un aumento de 48V-246V. Me doy cuenta de que las demandas actuales pueden ser del orden de 3,000 amperios, pero estamos preparados para eso.

Mi pregunta principal es ¿qué tan factible sería hacer un inversor paralelo masivo como este? Unos pocos cientos de MOSFET estarían bien. Esperamos una señal de onda sinusoidal relativamente limpia, por eso no hemos investigado los IGBT de bajo voltaje. Me imagino que el balanceo de carga entre los bancos MOSFET puede ser difícil? ¿Debo considerar el uso de MOSFET muy grandes en lugar de muchos más pequeños? Esperamos un controlador muy simple que pueda alimentar a los bancos para la escalabilidad. ¿Sería posible algún tipo de configuración push-pull (muy simple)? No estamos demasiado preocupados por el voltaje de precisión, siempre que esté dentro del 5-10%.

¡Gracias por tu ayuda!

======== ACTUALIZACIÓN ==========

Esta es definitivamente una amplia gama de preguntas, pero necesito aclarar algunos detalles antes de siquiera pensar en un esquema.

Para responder a algunas preguntas ... La energía de los servicios públicos es intermitente y, a menudo, no está disponible durante semanas en el invierno. Hay tres pozos en mi propiedad. Uno para la casa y la tienda, uno para un edificio en la colina y otro para el ganado a aproximadamente un tercio de una milla de distancia. Tengo mucha experiencia con los niveles de potencia de los que hablo y también con la construcción de pequeños inversores / otros circuitos. Operamos soldadores, bombas hidráulicas, servidores y redes, un poco de todo.

La división de cargas es técnicamente posible, pero muy poco práctica debido a cómo las cosas están físicamente diseñadas e integradas. Debido a lo rurales que estamos (lejos de cualquier tipo de reglamentación), no estamos obligados a realizar inspecciones ni a cumplir con los códigos oficiales. Eso NO significa que no lo hagamos. Todo lo que quiero decir es que tenemos más libertad en nuestra ingeniería y podemos presionar por algo menos convencional. Tenemos la intención de utilizar precauciones de seguridad excesivas, como cable 4/0, 500MCM, lo que sea necesario para garantizar la seguridad y la eficiencia.

Actualmente, debido a nuestra ubicación, no estamos cerca de líneas eléctricas trifásicas y también al final de la línea, por lo que la potencia disponible es bastante limitada. Con frecuencia activamos el interruptor en el lado de alto voltaje del polo, lo que requiere que la compañía eléctrica lo reinicie. Esto es probablemente porque estamos ejecutando todo fuera de un transformador de 17kVA. Estamos aumentando 250V a 7200 y enviándolo a una colina hacia otro edificio porque la compañía eléctrica quería cobrar ~ $ 60K por una nueva línea. Nuestra línea es igual de segura y nos cuesta alrededor de $ 2000. Nuestras necesidades de poder definitivamente requieren esto ...

Cargamos baterías con paneles solares (actualmente solo unos 10 kW), pero estaremos fuera de la red cuando resolvamos el problema del inversor. El funcionamiento de un generador diesel tendrá un costo prohibitivo y un mayor mantenimiento para el funcionamiento todos los días.

=========== Power Demand =============
30hp prensa 30KW
10HP prensa 12KW
Compresor de aire de 10 hp (~ 50a 230v) ~ 12KW
ventiladores / sopladores ~ 3KW
Bombas de pozo (~ 2KW cada una) x3 (2 en funcionamiento) 0-6KW
Amoladoras, sierras, herramientas eléctricas, etc. 2-15KW
Soldadora 4-12KW
Calentador de inducción 7.5KW
Elevadores hidráulicos 5KW - 10KW
Calentador de agua 4500w x2 4.5-9KW
Estufa de leña en casa, calefacción eléctrica en casas de pozo y tienda (5KW)
Sistemas de aire acondicionado para casa y tienda 12KW?
Artículos menos usados o triviales no incluidos ...

El voltaje cae a alrededor de 190v cuando estamos usando los dispositivos más grandes. Nuestro transformador de polos invierte el interruptor HV cuando consume aproximadamente 450 amperios en el secundario. Casi todos los dispositivos se usan de forma intermitente, por lo que el uso promedio es mucho más bajo de lo que muestran las cifras anteriores.

    
pregunta Alex Roberts

1 respuesta

3
  

Mi pregunta principal es ¿qué tan factible sería hacer un inversor paralelo masivo como este?

Algunos de los primeros inversores de variador de frecuencia se hicieron utilizando una gran cantidad de módulos de transistores. Eso fue hace unos 50 años. ¿Podría algo así ser hecho por un aficionado hoy? Ciertamente hay algunos que podrían hacer eso. Todo depende del conocimiento y la experiencia. ¿Es ese el mejor enfoque? Probablemente no exactamente. Sospecho que el mejor enfoque considerando el deseo de una buena forma de onda sería un inversor multinivel. Eso requeriría unos pocos dispositivos de conmutación, pero no cientos. Todavía sería un proyecto de bricolaje bastante avanzado. En este foro, no puede obtener un diseño completo o incluso una gran cantidad de instrucciones detalladas para diseñar algo así. Puede ser bastante difícil obtener buena información para eso en Internet.

Parece que el transformador de 17 kVA mencionado es el transformador de servicios públicos y que la necesidad de 50 kVA es principalmente para acomodar las corrientes de arranque de arranque del motor. Si ese es el caso, ciertamente valdría la pena colocar VFD en los motores grandes. Sin embargo, si la ubicación no está cerca de la alimentación trifásica, todos los motores deben ser monofásicos. Puede que solo haya un fabricante en el mundo que fabrique VFD para motores monofásicos. Es muy probable que la mejor manera de tener VFD en los motores más grandes es comprar motores trifásicos y entradas monofásicas, VFD de salida trifásica. Eso puede ser mejor que dimensionar el gran inversor para 50 kVA. El uso de VFD para bombas podría permitir el funcionamiento de las bombas durante todo el día a una potencia reducida en lugar de encenderlas y apagarlas.

Es posible que desee buscar una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) o un sistema de carga con inversor solar. Podría tener más sentido comprar eso en lugar de diseñarlo y construirlo usted mismo.

Debe hacer una lista de todas las cargas, hay ubicaciones y ciclos de trabajo. También mide las distancias involucradas. Es posible que desee hacer un diagrama que muestre las distancias y ubicaciones de los equipos.

Re detalles de la demanda de energía

Suponiendo que la mayoría de las cifras de kW enumeradas son en realidad kVA. Parece que la carga total de la instalación es de aproximadamente 133 kVA. La capacidad de servicio es de aproximadamente 100 kVA en función del disparo del interruptor de alta tensión a 450 A. La colocación de VFD en todos los motores trifásicos puede reducir el kVA al aumentar el factor de potencia. Sin embargo, la conexión actual de Steinmetz puede tener un pf razonablemente alto. Los VFD tendrán corrientes de entrada armónicas que pueden causar problemas. Dado que el objetivo final es estar fuera de la red, considerando la distribución de CC con VFD con alimentación de CC, calentadores eléctricos y otras cargas, vale la pena considerarlas.

    
respondido por el Charles Cowie