Tenemos una pregunta sobre la energía disponible para el hogar en el Reino Unido. Nuestro producto consume una buena cantidad de corriente, por lo que hemos (hasta ahora) diseñado para que funcione con una sola fase de ~ 230vac a 48A O ~ 230vac 3 fase, 16A para cada fase. Compramos IEC 60364-1 y leímos la sección 312.1.1 Conductores de corriente en a.c. circuitos. Entendemos que podemos encontrarnos: 1 fase 2 hilos, 1 fase 3 hilos, 2 fases 3 hilos, 3 fases 3 hilos o 3 fases 4 hilos. Nuestra pregunta específica es qué tipo de cobertura nos dará cada una de estas dos opciones en el Reino Unido (o el continente)

    
pregunta gooberpat

2 respuestas

2

Tenga en cuenta que la fase trifásica es 230V fase a neutro, 400V fase a fase.

La parte de los leones de la propiedad nacional en el Reino Unido es de una sola fase, de 230V de fase a neutro (generalmente más cercana a 240V en realidad), y para 40A necesitaría la instalación de un circuito de propósito especial, no (con la excepción de algunas personas quienes operan máquinas grandes) ven una toma de corriente doméstica más grande que 13A (~ 3kW), pero un electricista puede instalar un circuito de propósito especial.

Los conectores comunes que se usan para tales cosas son los conectores Blue 32A o 63A IEC 60309, en configuración de 2 polos más tierra 6H, pero no son algo que se ve normalmente en situaciones domésticas (tengo un ejemplo de 32A instalado en el cobertizo para un soldador).

La mayoría de las viviendas en el Reino Unido tienen un suministro entrante fusionado a 60 o 100 A, con tres fases, casi la excepción, en lugar de la regla, supongamos que la única fase estará disponible a menos que esté vendiendo a la industria ligera.

    
respondido por el Dan Mills
1

En el Reino Unido, el suministro más común es monofásico o trifásico.

La fase única es de 240V fase a neutro y se encuentra en todos los hogares, oficinas y propiedades industriales ligeras. Todos los puntos de venta son 3 pin, Live, Neutral y Earth. Las salidas monofásicas sobre 13A serán redondas de color azul.

Las salidas comunes son las tomas de pared BS 1363 de 3 patillas 'estándar' y las tomas redondas industriales IEC 60309 Blue P + N + E en las variantes 16A, 32A y 64A.

3 Phase generalmente solo se instala en propiedades industriales más grandes y utilizará los tomacorrientes redondos IEC 60309 que serán 4 o 5 pines 3P + E o 3P + N + E.

A veces, la fase 3 estará físicamente en el cable en el medidor en los hogares del Reino Unido, pero nunca está en el panel de distribución. Tal vez haya una excepción en casas señoriales muy grandes, casas señoriales, etc. A veces, también se puede instalar si el propietario de la casa lo requiere para maquinaria grande, etc. (Un amigo mío lo instaló para hacer funcionar tornos y fresadoras en su garaje), pero es muy raro.

La fase 2 es rara, generalmente se usaba para maquinaria antigua y nunca se instala en instalaciones nuevas ahora, a veces las casas muy grandes o las propiedades comerciales se suministran con dos fases, pero se tratarán como dos suministros monofásicos separados donde Cada fase individual no tiene la capacidad actual requerida.

Entonces, en resumen, solo te encontrarás con:

Monofásico 3Pin

3Phase 4pin

3Phase 5pin

En tamaños de salida de 13A, 16A, 32A, 64A y 125A.

Cualquier otra cosa solo se usa en aplicaciones especializadas.

    