Cableado de bomba de pozo extraño

2

La bomba de pozo en la casa de mi hermano está extrañamente conectada a mí. Un solo 12/2 BX ingresa a la caja de desconexión, blanco en un fusible y negro en el otro, y saca 2 cables al interruptor de presión y 2 cables al controlador de la bomba. El voltaje a través del BX blanco / negro en la caja de desconexión es de 240V.

¿No hay un tercer cable que va a la bomba? ¿Qué da?

    
pregunta warren

1 respuesta

4

Es un circuito de 240V perfectamente normal. No hay necesidad de neutro, ya que nada en el circuito requiere 120V.

Debe haberse instalado antes de que los motivos de seguridad se convirtieran en obligatorios; en una instalación moderna, también tendría un cable verde que conecta las cajas de todos los elementos (desconexión, interruptor de presión, bomba) juntos, atados de nuevo al suelo en el panel principal. Si todo el cableado está en un conducto metálico, es posible que el conducto cumpla con ese requisito. Personalmente, tiendo a no confiar en la continuidad eléctrica del conducto.

    
respondido por el Dave Tweed

Lea otras preguntas en las etiquetas