¿Cómo construir “dos fuentes de energía” en un circuito de microcontrolador?

2

Mi circuito tiene un microcontrolador, usa energía de un transformador de CC (120 V a 12 V CC). Mi circuito también controla una válvula neumática que también usa 12V DC. Casi siempre que la válvula neumática se abre, la corriente se vuelve inestable. Esto hace que el microcontrolador se reinicie.

Un tipo me sugirió usar dos fuentes de energía. En mi caso, es muy raro que un microcontrolador y una válvula neumática utilicen dos transformadores de CC. ¿Cómo puedo construir "dos fuentes de energía" en un circuito de microcontrolador?

    
pregunta Superhero

1 respuesta

4

Suena como que la parte posterior de EMF del solenoide está interrumpiendo el micro. Hay algunos problemas / soluciones potenciales aquí;

Primero, lea sobre los diodos de protección / protección usados con los relés / solenoides, esto ha sido cubierto muchas veces aquí en todas las cientos de variaciones en "¿Cómo cambio un relé de mi * duino?" preguntas.

En segundo lugar, observe el suavizado y la conexión a tierra de la fuente de alimentación del micro.

En tercer lugar, es posible que deba separar el lado de "alimentación" de su circuito del lado de "lógica" utilizando algo como un optoaislador y tal vez dividir la fuente de alimentación. Esto no significa que necesite dos PSU separadas, solo eso el lado delicado del circuito podría incluir un circuito de alimentación / acondicionamiento que lo aísle del lado ruidoso.

    
respondido por el John U