¿Cómo unir el cableado de alta corriente?

2

Necesito unir 4 cables: un cable de calibre 6, dos cables de calibre 10 y un cable de calibre 22. El cable de calibre 6 es la fuente de corriente, los dos cables de calibre 10 consumirán una corriente continua de hasta 30A y el cable de calibre 22 de aproximadamente 20 mA. Necesito hacer eso dos veces, una para cada tramo de un circuito de 208 / 240v. Esto es para una aplicación de carga de vehículos eléctricos.

He estado usando una tuerca de alambre de gran tamaño para esto, pero dos veces ahora ha fallado debido al sobrecalentamiento.

Dejando a mis propios dispositivos, mi próximo intento sería con un tornillo partido, pero luego tendré que envolverlo todo en una milla de cinta aislante.

Todo esto va a estar dentro de un chasis sellado. El chasis será portátil, pero todos los cables tendrán alivio de tensión en la entrada del chasis.

    
pregunta nsayer

2 respuestas

4

Busque un "bloque de terminales de distribución de energía" o una "barra de bus de terminales". Estos están diseñados para aterrizar cables de varios tamaños y asegurarlos con un tornillo de terminal, como los terminales de conexión a tierra en el panel de su interruptor de circuito. Obviamente, deberá asegurarse de que el bloque o la tira esté aislado de otros circuitos, según corresponda.

Es posible que desee agregar terminales engarzados / terminales de cable en los extremos de sus cables.

Barra de bus de terminal, izquierda; lengüeta, derecha.

    
respondido por el JYelton
0

Las barras son buenas. Si desea una conexión aún más positiva, hay productos de soldadura exotérmicos que fundirán los cables juntos. El resultado es similar a la soldadura, ya que la conexión es eléctricamente muy buena, pero a diferencia de la soldadura, no se funde tan fácilmente. A diferencia de las conexiones mecánicas, los contactos no se corroen ni se sueltan.

Ejemplos de tales productos: Cadweld y Thermoweld . Con frecuencia encuentran aplicación en la protección de la iluminación, especialmente cuando la inspección periódica de una conexión mecánica no sería factible.

    
respondido por el Phil Frost

Lea otras preguntas en las etiquetas