Puede obtener tiristores de 8 kV (a varios miles de amperios) para usar en convertidores HVDC. La compuerta está acoplada ópticamente por razones obvias y también porque, cuando se usa en tándem en enlaces HVDC, las diferencias de velocidad de activación de la compuerta entre tiristores conectados en serie son importantes y la óptica es un poco más clara en cuanto a la velocidad: -
Apilaunoscuantosenunabandejaconlosdiversosextrasquenecesitasparacontrolarlosdeformasegura(amortiguadores,etc.)yobtendrásunodeestos:-
LuegoconstruyesunmonumentoalosdiosesdeMegavoltapilandolasbandejasdeestaforma:-
Observealpequeñoindividuoenlaparteinferior.
Encuantoalpoder,heleídoquetoma 40 gramos de silicio para controla 20 MW de potencia y muchas de estas instalaciones son, literalmente, mil MW o más.
Y podría ser incluso mejor rectificar la línea de voltaje medio de 10 kV, ya que
Por lo general, vienen al transformador del pueblo.
Ah, pero no obtiene un aislamiento seguro que sea confiable: una falla y 10 kV en el cableado de su casa no son buenos. Además, el punto de equilibrio en un enlace HVDC frente a un enlace de CA regular es de muchas, muchas millas.
¿Dónde están las fuentes de alimentación trifásicas de 380v a 12V?
Hay un problema técnico inherente al circuito utilizado durante muchos años en el circuito "estándar" de rectificador trifásico: -
Elproblemaescómocambianylacorreccióndelfactordepotencia.Enlosviejostiempos,anadieleimportaba,peroenestosdías,lalimpiezadesuministrosyPFesprimordialenmuchospaíses.Yesteeselproblemaconelrectificadorde3fasesestándar:nosepuedecorregirlaPFporquelosdiodosnopuedenconducirde0voltiosa0voltios(alolargodemediociclo)debidoalefectodebloqueodelasotrasfasesysusdiodos.Lacorrientepulsantetomadadelaalimentacióntrifásicaesrealmentemala.
Lasoluciónesutilizartresfuentesmonofásicas(yPFcorregidas)queaportenenergíaaunbusdeCCcomún.Porlotanto,lamodernafuentedeconmutacióntrifásicaes,dehecho,tresfuentesmonofásicas.
¿CómolohacenlostiristoresHVDC?Usanfiltrostangrandescomocasaspequeñasparaapagarlosarmónicosgenerados.
Observeeltamañorelativodelosfiltrosdearmónicosencomparaciónconla"sala de válvulas" donde están todas las "válvulas" de tiristores. Todo tipo de filtros sintonizados dobles y simples se usan solo para eliminar esos armónicos y, si se usara la misma técnica en suministros de conmutación trifásicos estándar más ordinarios (los que nunca cumplirán con la legislación moderna), entonces adivine qué. el costo del filtrado es mayor que el costo agregado de los suministros individuales con la corrección PF incorporada.
¿Podría proporcionar un enlace al nombre del modelo, o al menos nombrar el producto?
serie?
discos de tirineo de Infineon calificados a hasta 8 kV y 4800 amperios .