¿Cuál es la necesidad de la medición neutra y de fase?

2

Estoy trabajando en un proyecto en el que tengo que implementar un CI de medición para medir el voltaje, Corriente y potencia en líneas eléctricas de 230v.

Tengo que usar el CI de medición de una fase de 90E24 de Atmel. Este IC tiene dos canales uno para  Fase y otra para la medición de corriente neutra.

Dado que, toda la corriente consumida por la carga fluirá tanto en la fase como en el neutro (ruta de retorno)  entonces, ¿cuál es el significado de usar dos líneas de medición?

    
pregunta rahulb

1 respuesta

4

Por lo general, monitorearía el neutral como parte de una técnica de manipulación indebida. Las personas pueden pasar por alto solo la línea, en cuyo caso el retorno de la corriente a través del neutro sería diferente (más alto) de lo que hay en la Línea. Si tanto la L como la N se pasaran por alto, entonces el voltaje neutro podría cambiar (dependiendo de cuándo se realice la conexión a tierra).

En la edición: mirando la hoja de datos, dice "En modo anti-manipulación, el umbral de diferencia de potencia entre la línea L y la línea N puede ser: 1%, 2%, ... 12%, 12.5%, 6.25%, 3.125% ... "en la página 13.

    
respondido por el placeholder

Lea otras preguntas en las etiquetas