Interruptor de CA bidireccional con IGBT

2

Encontré un "Interruptor bidireccional IGBT" en la web mientras buscaba una solución a mi problema de protegiendo un TRIAC / SSR de un cortocircuito .

Como el apagado de TRIAC / SSR no está bajo mi control, estoy muy interesado en la solución IGBT. Sin embargo, al estar relativamente poco familiarizados con ellos, quería preguntar aquí en caso de que no estuviera entendiendo completamente el circuito.

Alladodeestecircuito,tambiénhevistoelsiguientecircuitoque,almenos,puedoseguirmentalmenteycreoquedeberíafuncionar.

Tengo las siguientes preguntas sobre este circuito:

  1. ¿Se puede usar este interruptor de manera viable para cambiar la red eléctrica 220V?

  2. Dado que son IGBT, si percibo la corriente en la red y si supera un cierto umbral, ¿puedo apagar estos dispositivos inmediatamente?

  3. ¿Se pueden usar otras formas de transistores aquí? Si no, ¿por qué?

pregunta Saad

1 respuesta

4
  1. Sí, se puede usar para cambiar 220V. ¿Viable? Bueno, el costo y la complejidad podrían ser problemas para las aplicaciones de conmutación estática. Rara vez se hace, lo que puede ser una indicación.

  2. Sí, puede detectar y prevenir la destrucción con un cortocircuito (incluso si el cortocircuito se produce a la tensión pico de la red) sin embargo, necesita un cortocircuito clasificado IGBT y necesita detectar y apague el IGBT lo suficientemente rápido (y, por extraño que parezca, no demasiado rápido). Siga las recomendaciones del fabricante. Estos IGBT están diseñados para su uso en inversores de motor VFD (Variable Frequency Drive).

  3. No conozco de antemano otros dispositivos calificados para sobrevivir a un cortocircuito en la red, quizás algunos MOSFET robustos. Aparte de eso, se podría utilizar un transistor NPN, un darlington NPN o un MOSFET. En este último caso, en su primer circuito, el diodo del cuerpo compartirá la corriente con el diodo externo, por lo que puede ver un poco de calentamiento adicional en el MOSFET sobre las pérdidas de conducción (hacia adelante).

Editar:

Aquí está la especificación de un corto circuito típico IGBT hoja de datos :

Comopuedever,puedesoportaruncortocircuitodirectode10\$\mu\$sencondicionesrealistas(caliente,con300Vatravésdeél).

ParaobtenermásinformaciónsobreelcomportamientodeIGBTenlascondicionesestresantesdeuncortocircuitodirecto,consulte esta referencia . Disminuir un poco el apagado del IGBT (especialmente en condiciones de cortocircuito) puede reducir el pico de voltaje debido a la inductancia en el circuito de carga y al rápido cambio de corriente.

    
respondido por el Spehro Pefhany

Lea otras preguntas en las etiquetas