¿Cómo maneja exactamente la red las pequeñas desviaciones en el consumo de energía?

2

He escuchado muchas veces que la producción y el consumo de electricidad de la red deben ser equilibrados y los desequilibrios conducen a una sobretensión o subtensión. Nunca he visto una explicación de ese fenómeno desde el punto de vista de la ley de conservación de energía.

Supongamos que tengo una cuadrícula con exactamente una generación de gigawatt y un consumo de exactamente gigawatt. Supongamos que no hay pérdidas: todos los conductores son superconductores. Así que lo que se genere se consume completamente.

Ahora alguien apaga su calentador de mil vatios de espacio. La generación ahora supera el consumo. Aunque es un aumento relativamente pequeño, todavía hay algún desequilibrio.

¿Qué pasa? ¿A dónde va este exceso de poder?

    
pregunta sharptooth

2 respuestas

3

Para pequeñas variaciones de carga, el voltaje de la red cambia ligeramente, lo que hace que el consumo de energía de todas las demás cargas cambie en consecuencia.

Por ejemplo, si su carga de 1 GW se convierte repentinamente en 0.999999 GW (-1 ppm), solo se necesita un aumento de voltaje de +0.5 ppm para que el consumo vuelva a 1 GW. Esto es suficiente como para que la energía que consumía la carga desconectada se distribuya entre todas las demás cargas.

    
respondido por el Dave Tweed
1

La potencia generada proviene de generadores eléctricos. Creo que la cosa redonda en su interior se llama rotor en inglés. De todos modos, los rotores giran muy rápido (la mayoría son de 3000 o 1500 rpm) y tienen un peso muy grande. Por lo tanto, en todos estos rotores hay MUCHA energía cinética. Si ahora se produce menos energía a medida que se consume, la energía proviene de esta energía cinética. A medida que los ejes pierden energía cinética, giran más lentamente. La frecuencia de la red es proporcional a la frecuencia de rotación. Esta caída en la frecuencia se mide y todas las centrales eléctricas juntas se están encendiendo para compensar la diferencia. (Algunas centrales eléctricas hacen mucho y otras muy poco)

Si desea obtener más información, debe leer un poco acerca de la Reserva primaria / Control primario, que es esta potenciación de las centrales eléctricas (en los primeros segundos). Cuando ocurren diferencias más grandes / más largas, también se necesita la reserva secundaria.

    
respondido por el Kai

Lea otras preguntas en las etiquetas