35v leyendo en un transformador de 24v

2

Estoy solucionando problemas con un transformador de 24 VCA conectado a dos circuitos de timbre y en uno de ellos obtengo una lectura de 35 V. ¿Qué podría estar causando esto?

Estoy leyendo el voltaje utilizando un medidor de rango automático estándar (cheapo) configurado a 200 VCA (la configuración más baja)

No estoy midiendo realmente en las salidas secundarias, sino en el extremo de un cable de 18 ga de 17 pies de longitud conectado a las salidas secundarias.

(No sé qué significa 'rectificado a dc')

    
pregunta stf

2 respuestas

4

Los transformadores del timbre tienen una regulación de voltaje deficiente (a menudo están protegidos por impedancia de Clase 2), por lo que un voltaje de circuito abierto de 35 VCA RMS no es especialmente alarmante. Compruébelo bajo carga y probablemente será más como 24V.

No presione el botón del timbre para probarlo, aunque si se trata de un timbre electromecánico, no están diseñados para manejar la energía continuamente y puede quemar las bobinas. Unos segundos están bien.

    
respondido por el Spehro Pefhany
0

Si su transformador suministra 24 VCA en el secundario y luego se rectifica a voltaje de CC, obtendrá aproximadamente 24 * 1,41 = 34 V, que es un voltaje máximo de la onda sinusoidal de 24 VCA.

    
respondido por el Marko Buršič