Elegir entre relés y MOSFET que conducen múltiples cargas

2

Estoy trabajando en un proyecto, que eventualmente se puede usar comercialmente, así que quiero asegurarme de que sea seguro.

Tiene una fuente de alimentación de 80Amp 12v. Se controla mediante una pantalla táctil, con interruptores para controlar diferentes sistemas.

Debe controlar 4 paneles LED separados, cada uno de los cuales consume 7.2 amperios. Necesita controlar 6 actuadores lineales. 4 de los actuadores se pueden unir y dibujan 5 amperios cada uno. 2 de los actuadores se pueden unir y consumen 4 amperios cada uno.

Zona LED 1-4: 4 @ 7.2A cada una, 28.8A en total

Zona del actuador 1: 4 @ 5A cada una, 20A en total

Zona 2 del accionador: 2 @ 4A cada uno, 8A en total

Total: 56.8A

Para este proyecto, veo dos opciones principales, por componentes. Podría usar SSR o MOSFET para controlar los LED / actuadores.

También podría tener un MOSFET / SSR separado para impulsar los 6 actuadores y unirlos en el software, o dos MOSFET / SSR para que los dos grupos se unan.

¿Qué enfoque recomendaría y por qué?

También, ya que esta es mi primera vez con este alto de cargas de corriente, no estoy seguro de los fusibles. ¿Debería cada banco de MOSFET / SSR tener su propio fusible?

    
pregunta Kyle Hunter

1 respuesta

4

Usted quiere MOSFETs o relés mecánicos. Los relés de estado sólido usualmente tienen una caída de voltaje demasiado alta para ser adecuados a estas corrientes. Hay relés de estado sólido que utilizan MOSFET como elemento de conmutación. Sin embargo, como parece que no necesita el aislamiento, es probable que sea más fácil utilizar MOSFET directamente.

Cambia tantas cargas por separado como puedas. Eso reduce la corriente máxima que cualquier FET necesita para poder manejar. Puede elegir cambiar varias cargas juntas si lo desea. Minimice la corriente máxima con la que debe lidiar cada conmutador.

Los interruptores de lado bajo serán más simples, si está bien mantener la entrada + para todas las cargas conectadas permanentemente, no es necesario que tengan una conexión a tierra común cuando estén apagadas.

    
respondido por el Olin Lathrop

Lea otras preguntas en las etiquetas