¿Por qué se coloca el capacitor en paralelo para la corrección del factor de potencia?

2

Entiendo que para corregir el factor de potencia, debe elegir una capacitancia tal que la potencia reactiva del circuito se cancele con la potencia reactiva del circuito utilizando método .

Circuitoconfactordepotenciacorregido:

¿Por qué uno coloca el condensador en paralelo (en lugar de en serie)?

Gracias de antemano

    
pregunta Jamila

2 respuestas

2

Sin el condensador, la fuente debe proporcionar toda la energía (St): la energía real consumida por la carga (Pt) y la energía almacenada en la parte inductiva de la carga (Qt). La parte inductiva hace que la fuente sea mucho más actual de lo necesario, ya que gran parte de esa corriente se utiliza para configurar un campo magnético que almacena parte de la energía generada por la fuente.

Con el condensador en paralelo, ahora hay una fuente adicional de energía, que puede asumir parte o toda la carga de suministrar corriente a la carga inductiva (cuando resiste los cambios en la corriente hasta que establece su campo), después de lo cual la fuente toma el control nuevamente y recarga el condensador. Por lo tanto, la potencia aparente S (y, por lo tanto, la energía) extraída de la fuente se reduce y se acerca mucho más a la potencia real P que realmente está utilizando la carga.

    
respondido por el TisteAndii
2

La corriente solo puede fluir en un circuito cerrado, por lo que un condensador en serie no puede evitar que la corriente reactiva fluya a través de la red de distribución, que es precisamente lo que la corrección del factor de potencia intenta evitar para evitar las pérdidas resistivas de esa corriente de corriente. Largas distancias a través de prácticos conductores. Básicamente, la única forma en que un condensador de compensación en serie podría ser eficaz para el factor de potencia sería desconectar la capacidad de la máquina para extraer energía a la frecuencia de la línea, lo que la haría no operativa.

En contraste, la conexión paralela de un capacitor de tamaño apropiado mantiene la corriente reactiva local, restringida a cortos tendidos de cableado de baja pérdida.

    
respondido por el Chris Stratton