Uso seguro del cable enrollado [duplicado]

2

Tenemos esta máquina en funcionamiento, una máquina flejadora, y tiene un cable de alimentación largo que se deja suelto en el suelo, y se destruye gradualmente: el accidente está por ocurrir.

Sé que existen riesgos de riesgo de incendio asociados con enrollar cable, pero no sé cómo calcular cuánto se puede enrollar prácticamente sin riesgo.

Preferiría que no acortemos el cable de forma permanente, ya que puede ser útil tenerlo en el futuro, y tendríamos que aumentar los tickets de ingeniería, etc ... mayor problema para lo que sospecho que es un no-problema bajo estas condiciones.

¡Por favor ayuda! Déjame saber qué otra información podría ser pertinente.

  • Potencia nominal: 5A
  • Volt / Hz: 230/50
  • Longitud del cable: alrededor de 3 m
pregunta HotSauceCoconuts

3 respuestas

3

El peligro con los cables de alimentación enrollados es que no pueden disipar el calor con la misma eficacia porque está expuesto a menos aire.

Es especialmente un problema para los cables largos, ya que algunas capas del carrete no están expuestas al aire, sino que están rodeadas de más alambre caliente.

Afortunadamente, 3 metros no es muy largo, y no necesitarás una bobina muy apretada para tomar esa longitud. Así que diría que una suposición segura sería:

  • Arróllelo sin apretar, de modo que solo hay una capa de enrollado.
  • Derive la corriente máxima en un 50%. Esto será una reducción 4x en el calor generado, ya que la potencia es proporcional al cuadrado de la corriente. Así que asegúrese de que el equipo adjunto no consuma más de 2.5 amperios. Para estar realmente seguro de eso, agregue un interruptor de circuito o fusible.
  • Asegúrese de que haya suficiente flujo de aire alrededor del cable. No lo enrolle dentro de un gabinete pequeño o en una pared, por ejemplo.

Por supuesto, no puedo asumir la responsabilidad si esto inicia un incendio de todos modos. El cable se calentará antes de que se incendie, por lo que si después de ejecutar el equipo durante un tiempo nota que el cable se calienta notablemente, es probable que sea el momento para un cable más grueso o más corto que no sea necesario enrollar. p>     

respondido por el Phil Frost
1

¿3m es un error tipográfico? No puedo creer que sea real o la pregunta no es realmente un problema si no está enrollando el cable REALMENTE apretado y ya se está acercando a la corriente nominal máxima del cable.

Un cable de 30 m para un tramo de 3 m sería una historia diferente.

Hay formas de aliviar ese problema, pero como todas ellas reducen la seguridad del sistema, la única respuesta real a esto es cablearlo correctamente en primer lugar.

Instale un tomacorriente apropiado donde se necesita la alimentación, o compre la longitud necesaria del cable adecuado y los conectores finales apropiados para que el cable pueda ser enrutado de manera segura hacia donde necesita ir.

Además, minimizar la longitud del cable mejorará el rendimiento de lo que esté alimentando.

"La espera de un accidente" debería ser todo lo que necesita saber para justificar el gasto.

    
respondido por el Trevor_G
0

El cable tiene una clasificación de corriente, suponiendo que esté tendido en forma recta, por sí mismo.

Enrollar el cable significa que tiene otras cosas que producen calor al lado, por lo que se calentará. El calor ablanda el aislamiento, y mucho calor puede causar que se queme.

El calor producido por el cable es proporcional a la corriente al cuadrado. Si un cable transporta la mitad de su corriente nominal, generará el 25% del calor para el cual fue diseñado para disiparse. Si enrolla el cable 4 veces, entonces la bobina generará el mismo calor por unidad de longitud que un solo cable a plena corriente. Si bien funcionará más frío que un solo cable, ya que el diámetro de un paquete de 4 cables es más grande que uno solo, no es seguro estimar cuántas veces extra podría enrollarse el cable.

Debe conocer el consumo de corriente real de la máquina y la corriente nominal del cable. Puede enrollar el cable al cuadrado de esa relación. De su pregunta no queda claro a qué se refiere la 5A. Será seguro trabajar a partir de la corriente nominal o del fusible de la máquina, ya que estos tienden a ser más que el consumo real, una medición real puede ser más favorable. Si no conoce la clasificación del cable, tiende a ser de 10 A / mm2 para cables de hasta aproximadamente 1,5 mm2.

    
respondido por el Neil_UK