Me he estado preguntando qué significa exactamente una tensión de red de baja calidad, especialmente en lugares como África, donde la tensión de red se considera peor que la del Reino Unido. Después de investigar un poco, uno de los problemas es el hecho de que la energía se corta por completo, especialmente en el verano (¿probablemente el uso de A / C / el sobrecalentamiento de los componentes de suministro?). Dicho esto, ¿hay otros factores a considerar? Por ejemplo, ¿el voltaje suministrado es ruidoso con muchas fluctuaciones pequeñas, ya sea en amplitud o frecuencia, o es el problema solo el hecho de que se puede cortar por completo?

    
pregunta fiorenza2

2 respuestas

3

Una buena tensión de red es una señal sinusoidal limpia (o varias de sus fases, según sea el caso) libre de saltos, picos y distorsión excesiva, cuya frecuencia es estable en el tiempo y cuya amplitud se mantiene dentro de varios porcentajes (por ejemplo, cinco ) del valor nominal. Además, con una buena tensión de red, un aparato puede extraer la corriente nominal máxima para el circuito en el que está conectado, sin experimentar una caída de tensión que haga que la tensión esté fuera del rango.

Una buena tensión de red es una función de la capacidad de la red, así como del circuito local, para manejar la carga que se coloca sobre ella.

También es una función de la calidad de la instalación de cableado local en un edificio, y también de la calidad de los dispositivos que están enchufados. Los dispositivos pueden degradar la calidad de la energía que ven otros dispositivos al emitir ruido en el cableado.

    
respondido por el Kaz
2

disponibilidad : según la frecuencia y la duración de la energía;

caídas y bajadas de voltaje , por ejemplo, alta impedancia de línea, cortos;

voltaje demasiado bajo o demasiado alto : típico en áreas suburbanas. Si está cerca del transformador de MT / BT, tiene un voltaje demasiado alto. El voltaje cae con la distancia al transformador; Estabilidad de frecuencia - algunas cosas dependen de ello. Velocidades de bombeo, relojes;

sobretensiones : cuando parte de la red está energizada o pueden producirse sobretensiones de tensión;

contenido de armónicos : afecta, por ejemplo, a Vida útil del condensador y rendimiento del motor.

    
respondido por el Szymon Bęczkowski